主变的过负荷能力
1、主变过负荷运行时间
过载能力,阻抗保护,过流保护定值,负荷,倍数
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
变高:25.33Ω
变中:41Ω(末段阻抗保护的二次值)
变高:0.9A
变中:1.2A
变低:1A
(末段过流保护的二次值)
允许时间(分)
480
240
60
30
0
0
0
说明:1、上表数据在风冷和油泵运转时,且环境温度为40OC,绕组最热点温度不超过140OC的条件下过载能力。
2、当风冷和油泵停止运转时,额定负载下变压器允许运行时间为30分钟。
3、阻抗保护及过流保护CT变比:
阻抗保护:变高2000/1A,变中2500/1A。
过流保护:变高2000/1A,变中2500/1A,变低8000/1A。
#2主变过负荷运行时间
2、当风冷和油泵停止运转时,额定负载下变压器允许运行时间为45分钟。
3、阻抗保护及过流保护CT变比:
阻抗保护:变高2500/1A,变中2500/1A。
过流保护:变低4000/1A。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。