首页 > 电工基础 > 配电知识

零线接地跳闸的问题

作者:老电工时间:2016-08-15 04:28:09

零线接地跳闸的问题

在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
零线接地有可能导致漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。
在TN-S系统中不容许保护接零,只能保护接地
原因:那是工作零线!只能保护地线!保护接零只能用在TT, TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。

附1,零线碰到接地会不会引起漏电保护跳闸?
漏电开关出来的零线不能再出现接地现象,否则,会造成漏电开关误认为漏电而跳闸。【零线接地跳闸的问题】
漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。
而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
附2,零线接地为什么会跳闸?
漏电保护是测量火线与零线的零序电流的,如果任何一根线对地有电流,就会导致零序互感器产生信号。只要有大于30mA时,漏电保护就会执行跳闸动作。
附3,零线接地跳闸怎么办?
问题描述:
前段时间装修房子,用的是临时供电。现在搞好了,供电局把电供上,我家的照明空开一合闸楼下的总漏电开关就跳闸,其它各回路正常。
经检查发现是照明的零线和供电的地线相通,有可能是零线破皮和建筑的金属接触。现在要怎么处理才能很好的解决这个问题呀。另外房子装修好了,尽量不要破坏的情况下,还有楼下的供电箱是不能动的)。
零火对调试过也不行,另外照明线路中没有地线,只有火和零是不可能接错的,(电工天下 www.dgjs123.com)还有就是只供火不跳,供零跳。开关都是把线取掉的。 (还有就是临时供电时能正常使用的。)
解答:
在漏保后0线接地也会调闸,你可以先把0火线对调试下,看能不能解决,如果不行,把所有灯开关都关了,看能合上不,如果可以那就是房间分开关后的问题,如果还是不行就是照明总开关到各房间的线问题,可以根据实际情况处理,比如如果有地线,可以把0地线对调使用,或者查出是那部分线路的问题换线,还有一种可能就是电工把0地线弄反了。
附4,怎么让漏保零线接地不跳闸
把所有灯开关都关了,看能合上不,如果可以那就是房间分开关后的问题,如果还是不行就是照明总开关到各房间的线问题,可以根据实际情况处理,比如如果有地线,可以把0地线对调使用,或者查出是那部分线路的问题换线,还有一种可能就是电工把0地线弄反了
漏电保护器跳闸的原理是检测火线和零线的电流是否平衡来实现,如果电器设备漏电而且通过保护地线形成漏电流,那么漏电保护器能检测到出和入的电流大小不等,因此判定漏电存在从而跳闸保护使用者人身安全。
要想漏电保护器不动作有两种方法:1、是电器设备不漏电;2、是保护地线失效或不存在。 第一种是最好的结果了,至于第二种,一旦电器设备漏电,通常电器设备金属外壳都会有电,一旦人接触到外壳人会被电击,当然这种电击滋味不太好受,被电击后漏电保护器正常的话那么他会跳闸,你就没事了。不过这里有个万一,万一哪天漏电保护器不高兴没跳闸,而你没能主动脱离漏电的电器设备外壳,那么你以后就不会来百度和我们聊天了。
你会接地线,说明你懂这个道理,但你的其他尝试却是不可行的,有点佩服你的想象力,不过还需要多多学习电气方面原理。
接入二极管就不要想了,不现实,在交流供电里面没有只进不出,一个是输出电压性质会发生改变,第二是漏电还是存在。【零线接地跳闸的问题】
接入隔离变压器技术上是可行的,但要买等同于你的电锅功率的隔离变压器的投入的费用,已经可以买几个电锅了。而且变压器转换效率不高,还耗电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读