高压配电室10KV系统停送电操作的内容
来源:电工天下时间:2016-03-24 05:31:06 作者:老电工手机版>>
高压配电室10KV系统停送电的操作内容
第一节 高压配电室10KV系统停电
1、与供电部门联系好。
2、与各用电单位联系好,将负荷降至最小。
3、拉开11号油开关。
4、检查11号油开关确在断开位置。
5、依次拉开1101、1102隔离刀闸。
6、拉开室外跌落保险。
穿绝缘鞋,戴绝缘手套,用绝缘高压拉杆先拉开中相,再拉开下风向一相,最后拉余下的一相。
第二节 高压配电室10KV系统送电
1、与供电部门联系好。
2、检查11号油开关及1102刀闸均在开路位置。
3、合上室外跌落保险。
穿绝缘靴、戴绝缘手套、用绝缘高压拉杆先合两边相,后合中相。
4、依次合上1102、1101刀闸。
5、合上11号油开关。
6、检查10kv母线电压、周波等应正常。