首页 > 电工基础 > 配电知识

高压出线柜是什么,高压出线柜的作用

作者:老电工时间:2022-09-13 09:55:04

一、高压出线柜的作用

高压出线柜:是用来分配和输送电能的,一般带的变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备。

首先,高压电接入进线柜,再到出线柜,出线柜的负荷开关下端接变压器的高压输入端,这样在变压器低压侧就可以输出低压380V/220V电压了。

电源从此柜到设备就叫出线柜,出线柜一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可以根据被保护设备的需要来配置)。

二、高压开关柜的用途

高压开关柜是由柜体和手车两大部分构成,柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、真空断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。

手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。

高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求

①防止误操作断路器;② 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;③防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;④防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;⑤防止误入带电间隔

a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。-- 电工技术之家

b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。

c)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。

d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。

三、高压开关柜中PT柜的作用是什么?

1、电压测量,提供测量表计的电压回路;2、可提供操作和控制电源;3、每段母线过电压保护器的装设;4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等。

(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的。

规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等)。

四、高低压开关柜有什么作用
 
1、什么是高压开关柜?

高压开关柜是按一定的接线方案将涉及一, 二次设备成套组装的一种高压配电装配,在发电厂和变配电所中作为节制和保护发机电,电力变压器和高压线路之用.其中装有高压开关设备,保护电器,检验测定仪表和母线,绝缘子等,高压开关柜有固定式和手车式两大类,一般在中小型工厂的变配电所中。

绝大大都采用较经济的固定式高压柜。手车式开关柜的独特之处是:高压断路器等首要设备是装在可以拉出推进的手车上。

设备检查修理时,任什么时候间拉出而推入同类手车,便可恢复供电,具备检查修理利便和安全,并可大大缩短断停电时间的优点,但价格高。

2、什么是低压开关柜?

低压开关柜是按一定的接线方案将涉及低压开关电器成套组装的一种低压配电装配,在1000V 以下的供电体系中作为动力和照明配电之用,同样也有固定安装和抽出式安装两大类。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读