首页 > 电工基础 > 配电知识

双电源自动切换开关工作原理图分析

作者:老电工时间:2015-11-21 17:50:43

双电源自动切换开关工作原理图与操作规范

双电源自动转换开关。

这种类型的开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关。

UPS主要是为IT行业设备提供用电,提供纯净、不间断的后备电源。

柴油发电机供电方式适合在需要长时间后备电源的供电场所和ATS、EPS、UPS配合使用。

1、适用范围

NZ7-630/4P自动转换开关电器(双电源开关)是由NZ7系列中派生出来的终端型自动转换装置,适用于交流50Hz,额定工作电压至AC400V,额定工作电流至630A的三相四线(也可用于一相一线)的双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。

本产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。

产品符合 GB/T14048.11标准。

2、型号及含义
N:企业代号
Z:自动转换开关电器
1:设计序号
B:自动转换
R:市电对市电,自投自复
-800:壳架等级额定电流
/4P:开关极数

3、正常工作条件与安装条件

3.1 周围空气温度:

3.1.1 周围空气温度上限为+40℃;

3.1.2 周围空气温度下限为-5℃;

3.1.3 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃;

3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m;

3.3 大气条件: 最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化产生的凝露应采取特殊的措施。

3.4 污染等级:2级。

3.5 使用类别:AC-33B。

3.6 电器级别:CB级。
双电源主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式)

PC级双电源:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源  

双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。

CB级双电源:配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流
双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。

双电源自动切换开关操作规范

1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。

步骤:

①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。 ④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。

2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。

步骤:

①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。

②按柴油机停机步骤停机。

③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读