首页 > 电工基础 > 配电知识

自动重合闸四种状态功能详解

作者:老电工时间:2017-03-16 09:08:18

自动重合闸四种状态功能详解

自动重合闸怎样分类?选用原则是什么?

自动重合闸装置分为四种状态:单相重合闸、综合重合闸、三相重合闸、停用重合闸,可以根据负载大小对其进行选用。

1、单相重合闸

110kV及以上线路大多采用三相一次重合闸,根据运行经验110kV以上的大接地电流系统的高压架空线路上,短路故障中70%以上是单相接地短路,特别是220kV以上的架空线路,由于线间距离大,单相接地故障甚至高达90%左右。

这种情况下,如果只把发生故障的一相断开,然后再进行单相重合闸,而未发生故障的两相在重合闸周期内仍然继续,就能大大提高供电的可靠性和系统并列运行的稳定性。因此,在220kV以上的大接地电流系统中,广泛采用了单相重合闸。

一般在220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路。

2、综合重合闸

当发生单相接地故障时采用单相重合闸方式,而当发生相间短路时采用三相重合闸方式。

一般在允许使用三相重合闸的线路,但使用单相重合闸对系统或恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸方式。

3、三相重合闸

三相重合闸,是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路器的方式

一般的在线路两侧分别为电源与用电户,相互联系较强的线路采用三相重合闸。

自动重合闸的分类

按不同的特征来分类,常用的有以下几种:

(1)按重合闸的动作类型分类,可以分为机械式和电气式。

(2)按重合闸作用于断路器的方式,可以分为三相、单相相综合重合闸三种。

(3)按动作次数,可以分为一次式和二次式(多次式)。

(4)按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压和检定同期重合闸、非同期重合闸。

其原则如下:

(1)重合闸方式必须根据具体的系统结构及运行条件,经过分析后选定。

(2)凡是选用简单的三相重合闸方式能满足具体系实际需要的,线路都应当选用三相重合闸方式。

持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中,线路跳闸后不进行重合闸也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸。

对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要的问题。

(3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸不能保证系统稳定,或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要负荷停电的线路上,应当选用单相或综合重合闸方式。

(4)在大机组出口一般不使用三相重合闸。

自动重合闸的装置分类

一般的来说自动重合闸装置分为四种状态:单相重合闸、综合重合闸、三相重合闸、停用重合闸 110kV及以上线路大多采用三相一次重合闸,根据运行经验110kV以上的大接地电流系统的高压架空线路上,短路故障中70%以上是单相接地短路,特别是220kV以上的架空线路,由于线间距离大,单相接地故障甚至高达90%左右。在这种情况下,如果只把发生故障的一相断开,然后再进行单相重合闸,而未发生故障的两相在重合闸周期内仍然继续,就能大大提高供电的可靠性和系统并列运行的稳定性。

 三相重合闸,是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路器的方式。

一般的在线路两侧分别为电源与用电户,相互联系较强的线路采用三相重合闸。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读