首页 > 电工基础 > 配电知识

变电站二次设备状态监测与状态检修(图文)

作者:老电工时间:2017-08-02 15:02:48

变电站二次设备状态监测与状态检修

对变电站中的二次设备进行状态监测与维修,是变电工维修电工的重要工作职责,电气二次设备需要进行状态监测,实行状态检修模式,变电站二次设备的状态监测内容有哪些,一起来了解下。

传统的变电站二次设备检修,依据《继电保护及电网安全自动装置检验条例》的要求,对继电保护、安全自动装置及二次回路接线进行定期检验。

以确保装置完好、功能正常,确保回路接线及定值正确。若保护装置在两次校验之间出现故障,只有等保护装置功能失效或等下一次校验才能发现。

如果这期间电力系统发生故障,保护将不能正确动作。

保护装置异常是电力系统非常严重的问题。

因此,电气二次设备同样需要进行状态监测,实行状态检修模式。

1、变电站二次设备的状态监测

1.1 变电站二次设备的状态监测内容

状态检修的基础是设备状态监测,要监测二次设备工作的正确性和可靠性,进行寿命估计。

站内二次设备的状态监测对象主要有:a交流测量系统,包括TA、TV二次回路绝缘良好、回路完整,测量元件的完好;b直流操作、信号系统,包括直流电源、操作及信号回路绝缘良好、回路完整;c逻辑判断系统,包括硬件逻辑判断回路和软件功能;d通信系统;e屏蔽接地系统等。

与一次设备不同的是二次设备的状态监测对象不是单一的元件,而是一个单元或一个系统。监测的是各元件的动态性能,有些元件的性能仍然需要离线检测,如TA的特性曲线等。因此,电气二次设备的离线检测数据也是状态监测与诊断的依据。

1.2 对站内二次设备的状态监测方法

随着微机保护和微机自动装置的自诊断技术的发展、变电站故障诊断系统的完善为电气二次设备的状态监测奠定了技术基础。

对综自站而言容易实现状态监测,保护装置内各模块具有自诊断功能,对装置的电源、CPU、I/O接口、A/D转换、存储器等插件进行巡查诊断。可以采用比较法、编码法、校验法、监视定时器法、特征字法等故障测试的方法。

对保护装置可通过加载诊断程序,自动地测试每一台设备和部件。

然而,对常规保护进行状态监测较难实现,因为二次回路是由若干继电器和连接各个设备的电缆所组成,点多、又分散,要通过在线监测继电器触点的状况、回路接线的正确性等则很难,也不经济。

一方面应从设备管理环节入手,如设备的验收管理、离线检修资料管理,结合在线监测来诊断其状态。

另外,在不增加新的投入的情况下,应充分利用现有的测量手段。如TA、TV的断线监测;直流回路绝缘监测、二次保险熔断报警等。

2、变电站二次设备状态检修需考虑的几个问题

2.1 二次设备的电磁抗干扰监测问题

由于大量微电子元件、高集成电路在电气二次设备中的广泛应用,电气二次设备对电磁干扰越来越敏感。

电磁波对二次设备干扰造成采样信号失真、自动装置异常、保护误动或拒动、甚至元件损坏。对二次设备进行电磁兼容性考核试验是二次设备状态检修的一项很重要的工作。

对不同厂站的干扰源、耦合途径、敏感器件要进行监测管理。如对二次设备屏蔽接地状况检查;微机保护装置附近使用移动通讯设备的管理等。

2.2 二次设备状态检修与一次设备状态检修的关系

一次设备的检修与二次设备检修不是完全独立的。(电工天下 www.dgjs123.com)

许多情况下,二次设备检修要在一次设备停电检修时才能进行。在作出二次设备状态检修决策时要考虑一次设备的情况,做好状态检修技术经济分析。既要减少停电检修时间,减少停电造成的经济损失,减少检修次数,降低检修成本,又要保证二次设备可靠正确的工作状况。

2.3 二次设备状态检修与设备管理信息系统(MIS)的关系

现在许多供电企业建立了设备管理信息系统(MIS),对设备的运行情况、缺陷故障情况、历次检修试验记录等实现计算机管理、实现信息共享,这些信息是作出状态检修决策的重要依据之一,要实现设备状态检修,需要完善设备管理信息系统(MIS)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读