首页 > 电工基础 > 配电知识

变电站直流系统的四个组成部分

作者:老电工时间:2022-09-16 07:44:57

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。

变电站直流系统组成与工作电压

变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,四者之间相辅相成,组成一个不可分割的有机体。

变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V(通信)。

1、蓄电池

蓄电池是一种化学电源,它能把电能转化为化学能并存储起来。使用时,再把化学能转化为电能供给用电设备,变换的过程是可逆的。

当蓄电池完全放电或者部分放电后,两极表面形成了新的化合物,这时如果用电源以适当的反向电流通入蓄电池,可以使已经形成的新化合物还原为原来的活性物质,又可供下次放电使用。

这种利用电源将反向电流通入蓄电池使之存储电能的做法,叫做充电;蓄电池提供电流给外电路使用,叫做放电。放电就是将化学能转变为电能;充电则是将电能转变为化学能。

2、充电装置

目前变电站内广泛使用的充电装置有两种,即相控充电电源和高频开关电源。相控充电电源在电力系统中已经应用了三四十年,此种装置以技术成熟、运行可靠而著称。

微机模块化高频开关电源以其先进的设计思想、可靠的性能和简易的维护手段,在电力系统中得到了广泛的认可,正以极快的速度在各个电压等级的变电站中普及。

3、直流回路

变电站的直流回路是由直流母线引出,供给各直流负荷的中间环节,它是一个庞大的多分支闭环网络。

直流网络可以根据负荷的类型和供电的路径,分为若干独立的分支供电网络,例如控制、保护、信号供电网络,断路器合闸线圈供电网络以及事故照明供电网络。

为防止某一网络出线故障时影响一大片负荷的供电,也为了便于检修和故障排除,不同用途的负荷由单独网络供电。

对于重要负荷的供电,在一段直流母线或电源故障时应不间断供电,保证供电的可靠性宜采用辐射形供电方式或者环形供电方式。

对于不重要负荷一般采用单回路供电。各分支网络由直流母线,经直流空气开关(新建220kV及以上变电站)或经隔离开关熔断器引出。

4、直流负荷

直流负荷按照功能可以分为控制负荷和动力负荷两大类。

(1)控制负荷是指控制、信号、测量和继电保护、自动装置等负荷。

(2)动力负荷是指各类直流电动机、断路器电磁操动的合闸机构、交流不停电电源装置、远动/通信装置的电源和事故照明等负荷。直流负荷按性质可以分为经常性负荷、事故负荷和冲击负荷。

(1)经常性负荷是要求直流系统在正常和事故工况下均应可靠供电的负荷,包括:经常带电的直流继电器、信号灯、位置指示器和经常点亮的直流照明灯;由直流供电的交流不停电电源,如计算机、通信设备、重要仪表和自动调节装置用的逆变电源装置;由直流供电的用于弱电控制的弱电电源变换装置。

(2)事故负荷是要求直流系统在交流电源系统事故停电时间内可靠供电的负荷,包括事故照明和通信备用电源等。

(3)冲击负荷是在短时间内施加的较大负荷电流。冲击负荷出现在事故初期(1min),称初期冲击负荷;出现在事故末期或事故过程中称随机负荷(5s)。如断路器合闸、直流油泵等。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读