首页 > 电工基础 > 配电知识

如何安装配电盘,配电盘安装注意事项

作者:老电工时间:2022-09-15 05:50:06

有关配置盘的安装知识,如何安装配电盘,配电盘安装注意事项,配电盘和配电柜没有区别,配电柜是配电盘的另一种名称,在操作之前注意事项,还需要在日常对配电盘定期进行保养。

配电盘安装注意事项

配电盘又名配电柜,是集中、切换、分配电能的设备。配电盘一般由柜体、开关(断路器)、保护装置、监视装置、电能计量表,以及其他二次元器件组成。

安装在发电站、变电站以及用电量较大的电力客户处。 配电盘和配电柜没有区别,配电柜是配电盘的另一种名称。 

应该按照安全的操作规程进行操作,并穿戴好绝缘服装,使用绝缘工具进行操作,但设备在运行时,要密切关注仪表的显示按照规定时间抄取表盘,且定期巡视检查有关瓷瓶、汽油设备油面和套管、母线、各种电气接头,如果有过热的情况要及时处理,避免发生安全事故;而且要在醒目的位置悬挂标志牌。

操作人员不仅仅要注意在操作之前注意事项,同时还需要在日常定期进行保养。【如何安装配电盘?配电盘安装注意事项】

配电柜的安装工作最好在土建工作已经结束,室内各种装修工作都已完毕后,再开始进行。 

安装时,首先应根据图纸及现场条件确定配电柜的就位次序,一般情况下是以不妨碍其他柜的就位为前提,按照先内后外.先靠墙后人日的原则进行。然后.依次将配电柜放到其各自的安装位里上。 

配电柜就位后,为使其柜面一致、排列整齐、间隙均匀,必须要对各柜进行调整。调整的方法一般可通过在其下面加垫铁来进行。但在同一处所用的垫铁数量不宜超过3块。

调整时,首先应将各柜调整到大致的水平位置,然后再进行精调。当配电柜较少时,可先精确地调整第一台柜,再以第一台柜为标准逐个调整其余各柜。

对多个配电柜进行调整时.可首先调整中间的一个柜,再分别向两侧调整其余各柜.对于两行相对排列的配电柜,常有母线桥联络.应该注意两列柜的位里对应。

柜的垂直度、水平度、柜面不平度和柜间接缝的偏差应符合要求。 配电柜的调整结束后,即可对其进行固定.固定的方法通常有两种:一种用螺栓固定.另一种用焊接固定。用螺栓固定也有两种形式:一是在基础型钢上开大于螺丝直径的孔,柜以螺栓固定。

二是在基础型钥上钻小于固定螺丝直径的孔,然后攻螺丝.最后用螺丝固定。采用焊接固定时.每个柜的焊缝不应少于4处.每处焊缝长约100mm左右。 为保持柜面美观.焊缝宜放在柜体的内侧。焊接时,应把垫于柜下的垫片也弹在基础型钢上。

另外,注意主控制柜、继电保护柜和自动装置柜等不宜与基础型钢焊死。 安装于振动场所的配电柜.还应对其采取防展措施.通常情况是在柜下加垫约l Omm左右的弹性垫。

成行的配电柜安装好后。应把两头的边屏装上。将端面封闭。如厂家没有供应边屏。可用2mm厚的铁皮自行制作。制作时.最好用折边机弯制.这样质量较佳。另外。对制作好的边屏还应喷以与配电柜相同颜色的漆。 

配电柜安装固定完后,就可进行仪表的检修和柜内设备的调试及二次回路接线。整个安装调试工作都应符合GB5d71- 92规范的要求。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读