配电柜二次接法的原理图说明

作者:老电工时间:2016-02-23 07:37:53

配电柜二次接法的原理图说明

一、依照原理图来,不在同1位置的要上端子,千万不要1个端子接3根线。查错就不是那末查了,只能依照原理图来1个个对。
1、导线横剖面选用市电(交换220)电压回路的线用1.5平方毫米的电流回路用2.5平方毫米的。蓄干电池普通用1.5平方毫米就行。  
2、接线时,要检查好导线两端的信号是不是对于应,免得致使何必要的不对。
3、最主要的是看了原理图及接线图。

二、电流互感器2次绕组不准予开路。

电压互感器2次侧不准予短路2次接线前,应谙熟1下图纸:
1、原理图。(表达各回路的办公原理以及互动。图纸不久表达出2次回路中各元件的连署情势,还表达出与1次回路相干的结合)
2、开展图
3、端子排图   
4、安装接线图

三、若是生手要先审图,收拾1条自各儿的思路,而且还可以查缉1下图纸有没有问题,不懂的处所可以先搞明白,这么有利于做线。而后才起始接线。囫囵接线的进程都需要心细,固然,假设你是老手的话,就不必说如斯多了。 

施工成员应当真浏览并谙熟2次线符号,要将2次接线图与原理图实施核查于,确保接线图不错无误。

对于2次接线施工的请求:按图施工,接线不错;导线与电气元件采取螺栓连署、插接、烧焊或者压接等,均应牢固靠得住,接线良好;配线齐楚清楚、美观;导线绝缘良好,无缺伤;柜内导线不应有接头;回路编号不错,字迹清楚。

电缆芯线剖面的取舍还应合乎以下请求:  
1、电流回路:应使电流互感器的办公正确等级,此时,如无靠得住根据,可按断路器的电流容积确认最大短路电流。 
2、电压回路:当所有保障装置以及安全半自动装置动作时(考量到进展,电压互感器的载荷最大时),电压互感器至保障以及半自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3百分之百。  
3、操作回路:在最大载荷下,操作母线至设施的电压降,不应超过10百分之百额定电压。