配电柜安装标准及相关要求

作者:老电工时间:2022-02-10 06:33:12

配电柜安装标准及要求

1、配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。成列配电柜各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,需要调整到符合施工规范的规定。

2、挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上,需要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。

3、安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。

4、配电柜调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。

5、配电柜接地:每台配电柜单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并且必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。

6、配电柜顶与母线进行连接,注意采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时,注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并且要注意相位正确。

7、控制回路检查:检查线路是否因运输等因素而松脱,逐一进行紧固,检查电器元件是否损坏。原则上配电柜控制线路在出厂时就进行了校验,不能对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。

8、控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不超过两根,两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不能有断股。