首页 > 电工基础 > 配电知识

低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法

作者:老电工时间:2021-05-08 14:33:57

有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。

一、低压配电柜的维护保养步骤

低压配电柜投入运行使用后,需定期进行保养维护,低压配电柜的维护,每半年一次。

1.维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。

2.先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电阻隔把电容柜的电容器对地放电后,挂上接地线和标识牌。

3.检查母线接头有无变形,有无放电的痕迹,紧固链接螺丝确保链接紧密,母线接头处有脏物时应清除,螺母有修饰现象应更换。

4.检查配电柜中各种开关,取下灭弧罩,检查触头表面,如果有麻点,可用平锉擦平平接触面并保持触头原有形状。如果烧伤面积超过1平方毫米,那么就需要更换触头。紧固进出线螺丝,用高压空气清洁柜内尘土,试验操动机构的分合闸情况。

5.检查电流互感器和各种仪表的接线,并逐个接好。

6.检查熔断器的容体和插座是否接触良好。有无烧损。

7.检查配电柜内有无遗留工具后,合上抽屉柜门。

低压配电柜维护完毕后,根据送电操作规范送电,维护结束。

二、低压配电柜的日常保养方法及注意事项

1.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行诱杀。

2.检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。

3.检查应急工具、灯具是否齐全、正常,摇把及熔断器手柄是否齐全。

4.检查电缆接头有无发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)。

5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,指示灯是否良好。

6.检查各电容器外壳接地线接触情况,做好各柜休的保洁除尘工作,检查各柜体的风扇工作情况。实行分段保养,先保养保安负荷段。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读