首页 > 电工基础 > 配电知识

低压电力网的中性线是什么

作者:老电工时间:2022-09-13 09:52:30

有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。

一、低压电力网的中性线

配电变压器高、低压侧各有三个线圈,如果把低压侧三个线圈的尾端连接在一起,这个连接点叫个性点,以"O"表示。

由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,亦称低压电力网的中性线。

二、低压电气系统中性线的作用

三相电源对称情况下,可以根据中性点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中性点的位移较大时,会造成负载端的相电压严重不对称,从而可能使负载的工作状态不正常。

另外,如果负载变动时,由于各相的工作状况相互关联,因此互有影响。三相电源在对称的三相电路中,可将中性线电阻忽略不计,则中性点电压UNN=0。

若负载不对称,由于中性线的作用,可使各相保持独立性,各相的工作状况互不影响,只取决于本相的电源和负载,这就克服了无中性线时所引起的缺点。故此中性线的作用非常重要。

上面分析的中性线,在低压电气施工中,和在供电系统中有至关重要的作用。

但在建筑电气施工现场,对此往往意识淡薄。只认为相线带电会电击人身,短路会引起火灾,因此以为相线才是施工中最重要的。而认为中性线正常时不带电,人身碰到并无大碍,所以推断中性线并不重要。

于是在安装中,对于中性线敷设的操作工艺随意、粗糙,甚至更改设计、降低中性线的线径,留下隐患。造成中性线不连续,发生电气事故。

其实,若是相线发生断线故障,还易于发现,且便于及时排除。而中性线的故障大多存在隐蔽处,难于发现。一旦发生事故,其危害甚至更大,可能会烧毁电气设备,甚至发生火灾。

附,低压配电框中性线零线地线接法

1、TN-C接地形式,PE与N合并使用,转换成TN-C-S形式后,PE与N分开,如果设置三相四线带漏电脱扣的保护设备,则PEN必须是经过该设备后才可分开为PE、N;否则该设备会脱扣;

2、TN-S接地形式,PE与N严格分开经配电设备、线路到用电设备;-- 电工技术之家

3、只要PE、N已经是分开的,就决不允许再“见面”,否则接地保护设备会动作。 所以,排除器件本身原因外,应检查是否有PE、N不该见面而见面的情况。

低压配电柜额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读