220kv输电线路参数计算方法
电路中各参数(即单位长输电线路)的计算公式分别为:
电阻。电阻的计算公式为
式中——导线电阻率,(由于考虑超高压电力线路都是多股绞线,实际长度比测量值长~,实际截面也比标称截面小,以及三相交流电的集肤和邻近效应使导线有效截面减小,最终使电阻增大等原因,在电网计算中使用的电阻率均比直流电阻率略大,一般铜用18.8,铝用31.5);
阻率均比直流电阻率略大,一般铜用18.8,铝用31.5);
S——导线载流部分标称截面积,mm2。
2)电抗。
1)对单导线
式中——导线半径,mm或cm;
——三相导线几何均距,即三相相间距离的三次方根(),若三相按线间距离等边三角形排列时,,三相水平排列时,,单位同;
——导线材料的相对磁导率,对铜和铝,=1。
从上式可以看出:①输电线路单位长度电抗的大小,主要决定于三相导线的几何均距,即线间距离,因此高压线电抗大,低压线电抗小;架空线电抗大,电缆线电抗小;②虽然线间距离、导线截面等与线路结构有关的参数对电抗有影响,但它们均在对数符号内,故各种线路的电抗值变化不大,近似计算时,35kV及以上线路可取,6~10kV线路可取,0.38kV线路可取。
2)分裂导线(即每相分裂成多根导线,均布置在正多边形顶上,其多边形边长叫分裂间距)
式中——每相分裂根数;
——导线的等值半径,(mm或cm),假设分裂导线第1根与第根的距离为时,对双分裂:,对三分裂导线:,对四分裂导线:。与单根导线相同,近似计算时,以上三种分裂导线每千米电抗可分别取为0.33、0.3、0.28。在工程计算中,无论单根导线还是分裂导线,电抗值皆可由产品目录或手册查得。
3)电导。架空线路的电导是反映泄露电流和电晕所引起的有功损耗的一种参数。通常线路绝缘良
好,泄露损耗可略去不计,主要考虑电晕所引起的有功损耗。
4)电纳。在输电线路中,导线之间和导线对地存在着电容,当交流电源加在线路上时,随着电容的充放电就产生了电流,即输电线路的充电电流或空载电流(220kV线路每百公里充电电流约为30A)。
输电线路电容的存在,不只影响沿线电压分布、功率因素、输电效率,也是引起工频过电压的主要原因之一。
反映电容效应的参数就是电纳,一般输电线路单位长度电纳的计算公式如下:
对单导线
对分裂导线
式中各符号代表意义及单位同电抗X。
从电纳计算公式可以看出:
1)从输电线路几何均距即线间距离不同可得出,单位长度电纳高压线比低压线小,架空线比电缆线
小。
2)与电抗一样,影响电纳大小的与线路结构有关的参数均在对数符号内,因此各种电压等级线路的电纳值变化不大,近似计算时,单位长度电纳对单根导线线路可取2.810-6;对分裂根数为2、3、4时,分别取3.410-6、3.810-6和4.110-6。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。