10KV电压互感器二次回路断线故障的原因

作者:老电工时间:2021-06-18 06:20:48

有关10KV电压互感器二次回路断线故障的原因,主要包括接线端子松动、接触不良、回路断线、断路器或隔离开关辅助触点接触不良等原因,一起来了解下。

10kV电压互感器二次回路断线

一、10kV电压互感器二次回路出现断线的原因

接线端子松动、接触不良、回路断线、断路器或隔离开关辅助触点接触不良、熔断器熔断、二次回路开关断开或接触不良等。

二、10kV电压互感器二次回路断线的信号或征象

距离保护断线闭锁装置动作,发断线、装置闭锁或故障信号;发二次回路开关跳闸警告信号;电压表指示为零,功率表指示不正常。电能表走慢或停转等。

三、10kV电压互感器二次回路断线的处理方法

1、检查故障点,可用万用表交流电压挡沿断线的二次回路测量电压,根据电压的有无来找出故障点并予以处理。

2、10kV电压互感器二次回路开关跳闸或二次熔断器熔断,可能二次回路有短路故障。应设法查出短路点予以消除。检查短路点,可在二次电源及正常触点断开后,分区分段用万用表电阻挡测量相间及相对地间的电阻,相互比较来判断。

3、根据信号和故障征象判断10kV电压互感器哪一组二次绕组回路断线。

4、如果10kV电压互感器二次侧断线,应立即申请停用受到影响的继电保护装置,断开其出口回路压板,防止断路器误跳闸。