首页 > 电工基础 > 配电知识

家庭配电箱空开配置与空开选择技巧

作者:老电工时间:2022-09-13 11:41:28

家庭配电箱空开配置与空开选择要求:

1、进线总空开选大的,根据你全家负荷选32-40-63A产品,这个选小了你家负荷太大了会跳,选大了一旦出故障,你家上级的断路器比你先跳比较麻烦,得找物业电工来开上级断路器。

2、在进线总空开下配置各个回路

1)其中照明选择10-16A无漏电保护功能的开关;

2)每个空调挂机一路电,根据空调功率选择16-25A无漏电保护功能的开关(因为不落地,所以外壳漏电伤害人体可能性非常小);

3)每个空调柜机一路电,根据空调功率选择20-25A有漏电保护功能的开关(因为落地,所以有可能外壳漏电伤害人体);

4)即热型热水器一路电,根据功率选择开关,最好带漏电保护,下级带也可以,至少一侧带。

5)每个房间插座一路电,根据功率选择16-25A有漏电保护功能的开关(因为电器及插座距地很近,所以有可能外壳漏电伤害人体),其中厨房大功率电器很多的话,选择较大的空开;

6)根据负荷电流选择电线截面,关键词“载流量”网上一搜一大把。

7)给冰箱单独留一路电,带漏电保护,这样在出远门时,留总空开和冰箱两个空开合着,别的全关就行。这样不会出现十天半月回家后冰箱里东西发臭流水生虫的情况。

这种方案费线比较多,成本最高,适合新装修房屋。好处是某个地方漏电或者有人触电,断开一路电,不会造成全屋停电。

低成本方案就是进线空开-总漏电空开-各屋空开,这种方案某个地方漏电或者有人触电,总漏电空开断开,全屋插座停电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读