有关配电线路过负荷的保护规定,过负荷保护电器宜采用反时限特性的保护电器,可以承受通过的短路能量,过负荷保护电器的动作特性也应满足一定条件才可以。
1、过负荷保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量,并应符合本规范第7.6.3条第1款的要求。
2、过负荷保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤Iz(7.6.5-1)
I≤1.45Iz(7.6.5-2)
式中IB--线路的计算负荷电流(A);
Iz--导体允许持续载流量(A);
I2--保证保护电器在约定时间内可靠动作的电流(A)。
当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。
3、对于多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体时,其线路的允许持续载流量(工。)应为每根并联导体的允许持续载流量之和,并应符合下列规定:
1)导体的材质、截面、长度和敷设方式均应相同;
2)线路全长内应无分支线路引出。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。