首页 > 电工基础 > 配电知识

高压线用高压隔离开关什么原因

作者:老电工时间:2022-02-11 06:40:18

高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需要与高压断路器配套使用,那么高压线为什么用高压隔离开关,下面一起来了解下。

高压线用高压隔离开关的原因

高压隔离开关的主要功能是保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起到隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流,只能用于不产生强大电弧的某些切换操作,不具有灭弧功能。

按安装地点不同分为屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为单柱式、双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。

1、防止带负荷分、合隔离开关。断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。

2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。只有操作指令与操作设备对应,才能对被操作设备操作。

3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。只有当接地开关处于分闸状态,才可以合隔离开关或手车才能进至工作位置,才可以操作断路器、分荷开关闭合。

4、防止在带电时误合接地开关。只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关。

5、防止误入带电室。只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。

高压隔离开关是为了检修时确保安全,在不带电的情况下进行隔离,然后是其接地,怕误送电造成不必要的危险。

户内高压隔离开关如何安装运行?

户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。

高压隔离开关的选择技巧图解

高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。