一、动力配电箱型号的技术参数
动力配电箱型号,不同的厂家,会有不同的配置,基本上还是遵循GB7251.1标准的
动力配电箱型号的技术参数:
动力配电箱型号:XL指【动力配电箱】,其中的X表示【箱】、L表示【动力】;后面的数字代号表示设计开发序号。
动力配电箱没有太多的要求,用户可以自己选用不同品牌的部件,按照设计图纸中的系统图加工定做即可。
XL动力配电柜为封闭式,壳体是由薄钢板弯曲焊接而成。操作开关在箱体前面上侧,可作切换电源之用。
箱前上方装设母线电压表,用来指示汇流母线电压,正面有门,打开门后便于进行检修设备。门上可以装设仪表、信号指示灯、开关、按钮等。箱内布放自动开关、接触器、互感器、熔断器等。
很多厂家自已都有自已的动力配电箱型号,主要的国产动力配电箱型号有MLS、GCS、GCK GGD其中前面三种是抽屉柜,GGD是固定式的柜子。
国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu 施耐德的型号是:Blokset、8PT还有其它的型号,其它国外厂家大多型号都不一样,标准就都是按照GB7251.1。
二、配电箱、动力配电柜的尺寸问题
1、需不需要在配电箱系统图里注明这些箱柜尺寸?
2、参照内部开关数量、大小后,去查哪个标准图集资料核定箱柜大小尺寸?
3、如果我们定的尺寸。过大过小有什么后果?
如果选用的不是标准定型的产品,尺寸大小定了也没用,一般成套厂家会根据设计方案和元器件决定壳体尺寸。建议不要确定为宜,但对配电箱需要根据需要注明安装方式是明装,暗装或是半嵌。动力柜需注明是柜顶或是柜底进线,是否靠墙安装,(即安装方式和进出线方式)。
我做的都没有确定要多大尺寸,但是前辈们做的都把尺寸标注的很确切,但是现在也不了,一般都由厂家直接根据你的元器件做,大概一个范围就可以了,但是有的时候要提供给土建专业,就需要自己多把关了。
建筑工程设计文件编制深度规定好像没有要求,但最好标注尺寸,这样不仅预算需要,而且要提给土建专业预留。