220KV输电线路自动重合闸投退操作
220KV 输电线路自动重合闸,一般通过操作保护屏上的控制把手及“重合闸出口压板”来实现。
控制把手分为 “停用”、“单重”、“三重”三种状态。
220KV输电线路一般以单相重合闸的方式运行。
当需要投入重合闸功能时,首先需要将把手打在“单重”或者“三重”位置,此时装置的重合闸功能有效,在使用万用表测量“重合闸出口压板”两端无异极性时方可投入。
操作人员将把手打在“单重”或者“三重”位置时,装置的重合闸功能已经有效,接下来使用万用表测量“重合闸出口压板”两端极性时才有意义。
若投入出口压板前刚好线路故障跳闸,虽然保护无法出口合上断路器,至少可以判断保护的重合闸功能是否能正常启动。
当需要退出重合闸功能时,首先要将把手打在“停用”位置,此时装置的重合闸功能退出, 再打开“重合闸出口压板”。
原因:运行线路需要退出重合闸功能,往往是该线路有带电作业,操作人员将把手打在“停用”位置时,保护装置的重合闸功能已经退出,即使线路故障跳闸,断路器也不会重合,一方面提高了带电作业的安全性,另外,也可以让操作人员慢慢的在众多压板中找准重合闸出口压板进行退出操作。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。