220kv输电线路自动重合闸的三种运行方式
220kv输电线路采用分相开关,配备有两套独立的微机保护,其重合闸的三种运行方式:
1、单相重合闸方式
单相故障跳开故障相单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。
2、三相重合闸方式
任何类型故障均跳开三相后三相重合(检同期或检无压), 重合在永久性故障时再跳开三相。
3、综合重合闸方式
单相故障单相跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。