如何测量输电线路正序阻抗和零序阻抗?
来源:电工天下时间:2020-08-12 10:57:28 作者:老电工手机版>>
有关输电线路正序阻抗和零序阻抗的测量方法,测量正序阻抗与零序阻抗,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电压。
输电线路正序阻抗和零序阻抗的测量方法
一、测量正序阻抗
如图1-1,将线路末端三相短路,在始端加三相工频电压,测量各相的电流、三相的线电压和三相总功率。
按测得的电压、电流取三个数的算术平均值;功率取功率表1及2的代数和(用低功率因素功率表),并按下式计算线路每相每公里的正序参数。
正序阻抗 Z=[Uav/(√3)Iav]×[1/L] (欧/公里) (10-7)
正序电阻 R=[P/3Iav2]×[1/L] (欧/公里) (10-8)
正序电抗 X=√(Z12-R12) (欧/公里) (10-9)
正序电感 L=X1/2π? (亨/公里) (10-10)
式中 P ──三相总功率,即 P = P1 + P2 (瓦);
Uav──三相线电压平均值(伏);
Iav ──三相电流平均值(安);
L ──线路长度(公里); 来自:电工技术之家
? ──测量电源的频率(赫)。
在图1-1中,试验电源电压应按线路长度和试验设备来选择,对100公里及以下线路可用380伏,100公里以上线路最好用1千伏以上电压测量,以免由于电流过小引起较大的测量误差。

图1-1 测量正序阻抗的原理图
二、测量零序阻抗
测量零序阻抗接线如图1-2,测量时将末端三相短路接地,在始端施加单相交流电压。
根据测得的电流、电压及功率,按下式计算出每相每公里的零序参数。
零序阻抗 Z0=[3U/I]×[1/L] (欧/公里) (10-11)
零序电阻 R0=[3P/I2]×[1/L] (欧/公里) (10-12)
零序电抗 X0=√(Z02-R02) (欧/公里) (10-13)
零序电感 L0=X0/2π? (亨/公里) (10-14)
式中 P ──所测功率(瓦);
U、I ──试验电压(伏)和电流(安);
L ──线路长度(公里);
? ──试验电源的频率(赫)。

图1-2 测量零序阻抗接线图
相关文章零电压与欠电压保护电气原理接线图

有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
电力线路产生“电压降”是什么原因

问题描述:电力线路为何会产生电压降?为什么年久失修的电路外观上没有问题,为什么会产生压降?解答:压降的产生由很多因素造成,例如导线材质、导线截面、距离、负载功率、环境温度等因素有关。
时间:2022-05-13 19:46:23
怎么计算电力线路的电压损失?

怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。
时间:2021-11-19 05:45:52
三相电压源与负载的连接方式图解

有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。
时间:2021-06-18 06:20:50
无功补偿来源与电压调节设备原理详解

有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
配电网过电压保护的常见问题

有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。
时间:2020-12-10 06:19:27
- 上一篇:开关柜中零序电流互感器的主要作用
- 下一篇:电气控制箱的铭牌标注的含义说明