变压器的阻抗电压的定义与作用
来源:电工天下时间:2019-07-04 13:58:12 作者:老电工手机版>>
有关变压器的阻抗电压的定义与作用,同容量的变压器,阻抗电压小的成本低,不同容量的变压器对应的阻抗电压值国标有不同的规定,阻抗电压大小的选择要求
变压器的阻抗电压的定义与作用
阻抗电压是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。
阻抗电压Uk (%)是涉及到变压器成本、效率和运行的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一。
同容量的变压器,阻抗电压小的成本低,效率高,价格便宜。
另外,运行时的压降及电压变动率也小,电压质量容易得到控制和保证。
因此,从电网的运行角度考虑,希望阻抗电压小一些好。 来自:电工技术之家
但从变压器限制短路电流条件考虑,则希望阻抗电压大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏。
不同容量的变压器对应的阻抗电压值国标是有相关规定的。
变压器的阻抗电压在运行中的作用
在变压器正常运行时,阻抗电压小一些较好,因为阻抗电压过大时,会产生过大的电压降。而在变压器发生短路时,阻抗电压大一些较好,较大的阻抗电压可以限制短路电流,否则变压器将经受不住短路电流的冲击。
因此,在制造变压器时,根据运行需要,设计一定的阻抗电压。
阻抗电压(Impedance Voltage)是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。阻抗电压(Impedance Voltage)Uk (%)是涉及到变压器本钱、效率和运行的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一。
同容量的变压器,阻抗电压(Impedance Voltage)小的成本低,效率高,价格便宜,另外运行时的压降及电压变动率也小,电压质量轻易得到控制和保证。
因此,从电网的运行角度考虑,希望阻抗电压(Impedance Voltage)小一些好。
但是,从变压器限制短路电流条件考虑,则希望阻抗电压(Impedance Voltage)大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏。
备注:不同容量的变压器对应的阻抗电压(Impedance Voltage)值国标是有相关规定的。
电力变压器的阻抗电压标准
10kV/0.4kV无励磁或有载调压:≤500kVA,4%;≥630kVA,4.5%;
10kV/3、3.15、6.3kV无励磁:630kVA,4.5%;≥630kVA,5.5%;
35kV无励磁:≤2500kVA,6.5%;≥3150kVA≤5000kVA,7.0%;≥6300kVA≤10000kVA,7.5%;≥12500kVA,8%;
35kV有载调压:≥2000kVA≤2500kVA,6.5%;≥3150kVA≤5000kVA,7.0%;≥6300kVA≤10000kVA,7.5%;≥12500kVA,8%;
66kV:≤5000kVA,8%;≥6300kVA,9%;
110kV:双绕组均为10.5%;三绕组升压:高-中17-18%,高-低10.5%,中-低6.5%;降压:高-中10.5%,高-低17-18%,中-低6.5%
220kV:双绕组均为12-14%;三绕组升压:高-中22-24%,高-低12-14%,中-低7-9%;降压:高-中12-14%,高-低22-24%,中-低7-9%。
以上就是电力变压器中阻抗电压的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
巧用变压器升高与降低电源电压

巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39