变压器额定电流计算公式,相变压器线电压的计算方法

作者:老电工时间:2016-04-15 17:49:28

变压器额定电流与线电压的计算方法

变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。

对单相变压器:
I1N = SN / U1N
I2N = SN / U2N
对三相变压器:
I1N=SN/[sqrt(3)U1N]
I2N=SN/[sqrt(3)U2N]

U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。单位为V。

相变压器中,额定电压指的是线电压。 来自:电工技术之家

SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。

I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A。