带电作业的基本术语与绝缘工具分类

作者:老电工时间:2022-09-17 09:15:24

有关带电作业的基本术语,带电作业的常用绝缘工具,带电作业所用的金属工具及附件等,本标准适用于编写带电作业标准、规程及国内外技术交流用语。

带电作业的基本术语

中华人民共和国国家标准带电作业术语GB/T14286—93Terminologyforliveworking国家技术监督局1993-04-10批准1993-12-01实施本标准主要参照采用国际标准IEC743(1983)《带电作业工具设备术语》。

1、主题内容与适用范围本标准规定了带电作业时常用术语。本标准适用于编写带电作业标准、规程及国内外技术交流用语。

2、基本术语

2.1带电作业liveworking对高压电气设备及设施进行不停电的作业。

2.2等电位作业equalpotentialworking作业人员与带电体处在同一电位的作业。

2.3地电位作业earthpotentialworking作业人员处在地电位的带电作业。

2.4间接作业(绝缘操作杆作业)indirectworking(hardpoleworking)带电作业时作业人员处于地电位状态,利用绝缘工具接触高压带电体的作业。

2.5雨天作业rainingworking在雨天采用非凡防雨的绝缘工具所进行的带电作业。

2.6沿绝缘子串作业alonginsulatorworking作业人员身穿屏蔽服沿绝缘子串进入强电场区的作业。

2.7中间电位作业midialpotentialworking带电作业时作业人员处于带电体电位与地电位之间电位上的作业。

2.8全绝缘作业all-insulationworking带电作业时,作业人员处在全绝缘情况下,直接接触高压带电体进行的作业。

2.9带电综合检修syntheticlive-lineoverhaul利用带电作业方法,对带电设备同时进行多种项目的检修。

2.10带电作业工具toolsforliveworking带电作业所使用的工具。

2.11带电部分livepart处于运行电压或感应电压,或处于高压电场中的导电部分。

2.12强场区highelectricarea某一带电体其电场强度最高的区域称为强场区。

2.13地电位earthpotential电位与大地相等的电位。

2.14高电位highpotential对两个以上的电位而言,处于最高的电位称为高电位。

2.15等电位equalpotential两个导体电位相等的电位称为等电位。

2.16脱离电位departfrompotential指带电作业时,作业人员离开带电体。

2.17电位转移shiftofpotential带电作业时,作业人员由某一电位移动到另一电位。

2.18复原restoration将电力设备恢复到原有状态。

2.19静电感应electrostaticinduction在电场影响下,引起物体上电荷分离的现象。

2.20安全电压safetyvoltage作用于人体上的电压,在一定时间内不致造成人体伤害。

2.21带电测试livetesting在不停电的条件下,作业人员对电力设备进行测试。

2.22人体答应活动范围limitacttingdistanceofworkerworking带电作业时,人体答应活动的最小距离。

2.23等电位电工equalpotentialoperator带电作业时,与带电体处于同一电位的作业人员。

2.24塔上电工operatorontower带电作业时,位于杆塔上的作业人员。

2.25地面电工operatoronground带电作业时,在地面工作的作业人员。

2.26人体外表层电场electricfeildoutsidebody人体处在强电场中,人体皮肤表层处四周的电场。

2.27人体电阻bodyresistance人体最远端两点之间的电阻,包括皮肤电阻和躯体电阻。

2.28人体阻抗bodyimpedance人体电阻与容抗的矢量和。

2.29人体电流bodycurrent通过人体阻抗流过人体的电流。

2.30人体安全电流bodysafetycurrent使人不发生心室颤抖的最大人体电流。

2.31摆脱电流let-gocurrent人能忍受并能自主摆脱的最大人体电流。

2.32致命电流deadlycurrent在较短时间内危及生命的最小人体电流。

2.33泄漏电流leakagecurrent流经绝缘体体积及表面电阻的电流。2.34主绝缘maininsulation隔离电位起主要作用的电介质。

2.35辅助绝缘supplementaryinsulation除主绝缘外,为了安全另增加的独立绝缘。

2.36感知电流sensorycurrent能够引起人们感觉的最小电流。

2.37有效绝缘长度usefulinsulationdistance除掉绝缘中导电部分后纯绝缘部分的长度。

2.38安全距离safetydistance在满足安全条件下,带电作业所需要的最短绝缘距离。

2.39组合间隙complexgap由两个及以上空气间隙串联组合的总间隙。

2.40良好绝缘子well-behavedinsulator整体完好且电阻值符合运行标准的绝缘子。

2.41低值绝缘子lowresistanceinsulator外形完好,但电阻值降低不能满足正常运行标准的绝缘子。

2.42零值绝缘子zeroresistanceinsulator外形完好,但电阻值为零的绝缘子。

2.43整体电压试验normalvoltagetest按试验电压标准对绝缘工具的整体进行的电压试验。

2.44分段电压试验piecebyvoltagetest(piecewisetest)对绝缘工具逐段按比例加电压的试验。

2.45维护试验maintencetest定期对带电作业工具设备进行的试验。

2.46常规试验routivetest对每个器件在制造中或完工后所进行的试验,以判别其是否符合某项标准。

2.47抽样试验samplingtest从一批产品中随机地提取若干样品进行试验。

2.48验收试验acceptancetest为执行合同所进行的,以向用户证实器件符合标准中的某些条件的一种试验。

2.49绝缘工具insulatingtool 主要由绝缘材料制成的工具。

2.50端头配件endfitting安装在绝缘管(或杆)端部的部件(一般为金属)。

2.51绝缘棒insulatingrod由绝缘材料制成的实心棒。

2.52绝缘管insulatingtube由绝缘材料制成的管,管内可空心或加填充物。

2.53绝缘板insulatingboard由绝缘材料制成的板。

2.54绝缘抱杆insulatingmastassembly用支撑工具安装于杆上的绝缘悬臂,用以提升导线脱离绝缘子。

2.55吊杆装置trolleypoleassembly(rolllayout)用支撑杆、滑架、触轮、杆尖及绝缘叉组成的各种支撑工具。

2.56操作杆handpole用于一定距离内操作设备零部件的绝缘杆件。

2.57支拉杆supportpole用于支承或吊拉导线的绝缘杆件。

2.58水柱watercolumn指水枪喷射出的水从水嘴到接触电气设备间水流的柱状部分。

2.59水阻waterresistance指水的电阻率。

2.60水冲洗waterwashing利用压力水柱的冲刷、溶解作用,把绝缘子表面的污秽物冲洗干净。

2.61安全冲洗距离safetywashingdistance水冲洗时,能耐受系统最大操作过电压时的水嘴到高压带电设备间的最短距离。

2.62带电爆压explodingpressbondforliveline在不停电线路上,通过爆破方法连接、修补导线。

2.63地面引爆controlexplodindontheground在地面通过拉火管来引爆的作业方法。

2.64雨罩圆锥角coneangleforprotectrainscover防雨罩绝缘锥体的锥顶角。

3绝缘工具

3.1扎线杆tiepole其端头带有扎线专用附件,用来绑扎或解开针式绝缘子扎线的操作杆。

3.2钩头杆hookpole其端部带有专用小钩,用来装拆或挑起带电线夹的操作杆。

3.3多用接头杆universalhandpole其端头附接多用接头,能灵活地装拆多种工具的操作杆。

3.4绝缘吊杆insulatinghangingpole用于临时悬挂固定导线的绝缘杆。

3.5绝缘拉杆insulatingtensionpole可配合适附件,用于支拉导线的绝缘杆。

3.6拨销杆colterkeyplierpole用于装拆各种销和小零件的操作杆。

3.7绝缘加油杆insulatingoilingpole用来施加润滑剂或松锈剂的操作杆。

3.8绝缘剪(剪线杆)insulatingcutter(wirecutterpole)由绝缘杆和剪刀组合成,用于剪断导线的操作杆。

3.9绝缘扎线剪insulatingcutterpoleforbinding-wire由绝缘杆、剪刀和钩组合成,用于剪扎线的操作杆。

3.10万向绝缘扳手(齿轮全旋绝缘扳手)all-anglecogspannerpole(all-anglecogwrench)由绝缘杆、套筒扳手组合成的操作杆,可在全方位装卸螺栓或螺母。

3.11可调绝缘扳手杆flexibleinsulatedspannerpole配可卸套筒装卸螺栓和螺母的操作杆。

3.12电流表固定杆clip-onamperemeterpole其端部可以固定电流表的操作杆。

3.13组合绝缘杆insulatingextendibleuniversalpole由中间接头连接起来,成为长短可组合的绝缘杆。

3.14可调吊线杆adjustablehangingpole可根据绝缘子串长度调节长短的吊线杆。

3.15伸缩式绝缘杆extendibleinsulatingpole由多节空心管组合的操作杆,上节可收缩到下节的管内。

3.16跌落式熔断器操作杆fuseblockhandpole取装跌落式熔断器的专用操作杆。

3.17升降绝缘梯extendinginsulatingladder可通过滑动部分升降的绝缘梯,用于操作人员攀登进入带电导体工作。

3.18绝缘平梯insulatingladder组装于杆塔上,可以平伸到导线部位的绝缘梯。

3.19绝缘挂梯insulatinghookladder装有可拆换或不可拆换挂钩的绝缘梯,挂钩为固定式或转动式,可悬挂在导线、地线或构件上。

3.20绝缘蜈蚣梯insulatingcetiped-typeladder由单根绝缘管作主柱并用绝缘板材做成条状踏脚在主柱上交叉排列制成的 梯子,可挂在导线、横担或构件上使用的绝缘梯。

3.21绝缘踏板insulatingfootboard由条形绝缘材料制成三角形的踏脚板、三角形顶端为悬挂点、三角形下底边为踏板,固定在杆塔上的绝缘踏板装置。

3.22绝缘平台insulatingplatform由绝缘材料制成,固定在杆塔上,为操作人员提供工作位置。3.23吊椅hangingseat悬挂在梁架上的坐椅,供操作人员坐下操作的装置。

3.24人字绝缘梯a-ladderwithplatform由绝缘材料制成,立于地面呈“人”字状的绝缘梯。用于地面作业人员沿绝缘梯进入高压电场进行带电作业。

3.25绝缘斗臂车aerialliftdevicewithinsutatingarm在汽车上安装有起重升降绝缘臂,臂上带有一个或两个绝缘吊斗,用手把操作人员送到带电作业操作位置。

3.26绝缘吊架insulatinggin由绝缘材料制成,用于构架或支架上装卸设备部件的起吊装置。

3.27托瓶架insulatorcradle由绝缘材料制成,用于更换绝缘子时托住绝缘子串的绝缘框架。

3.28吊瓶架hanginginsulatorrack由绝缘材料制成,用于吊住绝缘子串的框架。

3.29滑动绝缘杆slipinginsulatingpole绝缘杆可安放在另一绝缘杆上滑动,用来装拆悬式绝缘子的绝缘杆组件。

3.30伸缩式测试杆extendibletestpole由大小不同的空心绝缘管组成,可调节长短,并带距离刻度的测试用绝缘杆。

3.31绝缘绳insulatingrope由绝缘材料制成的绳索,用于牵引、绑扎或其它用途。

3.32绝缘软梯insulatingflexibleladder由绝缘绳和绝缘管制成,可挂在导线、地线、横担或构架上使用的绝缘梯。

3.33软梯架(软梯头)flexibleladderhead装在软梯端部,用于往导线上吊挂软梯的梯状部件。

3.34绝缘吊绳insulatingsling一种用绝缘绳制成的装卸吊装用的附件。

3.35导线保护绳protectionropeforconductor吊线时用于防止导线脱落的后备保护用绝缘绳。

3.36安全绳safetywaist-rope用于高空作业时,防止操作人员跌落的后备保护用绝缘绳。

3.37滑轮组blocks 由滑轮与绝缘绳组合成起吊物件的省力装置。

3.38绝缘滑轮insulatingblocks由绝缘材料制成夹板和滑轮,在带电设备四周起吊物体的省力装置。

3.39绝缘软管insulatinghose用来使导线绝缘的软绝缘管。

3.40绝缘罩insulatingcover由绝缘材料制成,用于防止人身触电或导线短路接地的绝缘遮盖装置,根据所用材料,分为软质和硬质两类。

3.41耐张串护罩tensionstringcover用来遮盖耐张绝缘子串的绝缘罩。

3.42耐张线夹护罩tensionclampcover用来遮盖耐张线夹的绝缘罩。

3.43悬垂串护罩suspensionstringcover用来遮盖悬垂绝缘子串的绝缘罩。

3.44针式绝缘子护罩pintypeinsulatorcover用来遮盖针式绝缘子的绝缘罩。

3.45绝缘挡板insulatingbarrier由绝缘材料制成,一般用来限制工作区间,防止操作人员碰触带电部分。

3.46引线绝缘挡板linking-conductorinsulatingbarrier用于在变压器台架工作时,隔离高压引线用的绝缘挡板。

3.47绝缘托瓶板insulatorfork用来支托绝缘子串中单个绝缘子的叉状绝缘板。

3.48软质绝缘罩flexibleinsulatingcover由橡胶或合成材料制成,用于绝缘导线及带电或不带电的金属部件的绝缘遮盖布状材料。

3.49绝缘袋insulatingbag由绝缘材料制成,用于覆盖导电部件的袋。

3.50消弧器arcsuppressor用于断接引空载线路电容电流的装置。

3.51弹簧消弧器springarcsuppressor用弹簧来加快灭弧速度,作为断接引空载线路的装置。

3.52负荷开关load-switch带负荷接通或断开线路的单相开关。3.53引流线by-passjumper由单芯电缆穿过绝缘管制成,供各种装置维修临时短接用。

3.54引流线夹jumperconductorclamper引流线两端带连接线夹的装置。

3.55熔丝引流线usedby-passjumper 带熔丝的引流线,用于检修熔丝或各种类似装置时临时短接用。

3.56分流叉shuntingfork装在绝缘杆上的金属叉,用于旁路熔断器,带负荷接通或断开电流。

3.57绝缘夹insulatingblankedclamper带弹簧的绝缘夹头,用来临时固定软绝缘层的工具。

3.58工具架toolrack在现场用来整洁地搁置绝缘棒杆的架子。

3.59测绳(杆)measuringrope(pole)有长度刻度的绝缘绳(杆),用以测量空气间隙的长度。

3.60绝缘夹钳insulatedclamp在间接作业时,用来夹持导线或其它物件的绝缘操作钳。

4金属工具及附件

4.1通用接头universaladaptor装在操作杆、端部,连接小工具用的通用接头。

4.2拔销器splitpinremover装在操作杆端部,用来拔出配件或金具中开口销的工具。

4.3给销器splitpininstaller装在操作杆端部,用来安装开口销、弹簧销的工具。

4.4破销器pincutter装在操作杆端部,用来将弹簧销折断拔出的工具。

4.5扎线钩bindingwirehook装在操作杆端部,用来绑扎扎线的工具。

4.6解线器bindingwireapparatus装在操作杆端部,用来解开扎线的工具。

4.7托瓶钩insulatorholder装在操作杆端部,用来托住绝缘子的工具。

4.8可调托瓶卡adjustableinsulatorfork用来安装或拆卸绝缘子的工具,带有可调的绝缘钳口。

4.9取瓶器takinginsulatortool用来取耐张绝缘子串中单片绝缘子的工具。

4.10转瓶器insulatorrotator用来转动绝缘子,以改变绝缘子碗头方向的工具。

4.11碗头扶正器ballsocketadjuster装卸绝缘子时握住碗头的工具。

4.12球头定位器insulatorballguide装卸绝缘子时使球头定位的工具。

4.13扶瓶器insulatorhander

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢