有关电流变送器质量的判别方法,电流变送器基准要稳,有极性保护,内电路总计消耗电流<4mA,加整定后等于4.000mA,这里介绍的方法,同样可以辨别其他电流变送器的质量。
帕罗肯的电流变送器能够直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(经过250Ω 电阻转换DC 1~5V或经过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环规范信号,连续保送到接纳安装(计算机或显现仪表)。
辨别电流变送器的真假优劣的七种方法,以0.5级精度的电压、电流变送器为例:
1、基准要稳,4mA是对应的输入零位基准,基准不稳,谈何精度线性度,冷开机3分钟内4mA的零位漂移变化不超过4.000mA0.5%以内;(即3.98-4.02mA),负载250Ω上的压降为0.995-1.005V,国外IC心片多用昂贵的能隙基准,温漂系数每度变化10ppm;
2、当工作电压24V接反时不得损坏变送器,必须有极性保护;
3、当两线之间因感应雷及感应浪涌电压超过24V时要箝位,不得损坏变送器;一般在两线之间并联1-2只TVS瞬态保护二极管 1.5KE可抑制每20秒间隔一次的20毫秒脉宽的正反脉冲的冲击,瞬态承受冲击功率1.5KW-3KW;
4、内电路总计消耗电流<4mA,加整定后等于4.000mA,而且有源整流滤波放大恒流电路不因原边输入变化而消耗电流也随之变化,国外IC心片采用恒流供电;
5、当工作电压24.000V时,满量程20.000mA时,满量程20.000mA的读数不会因负载0-500Ω变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;
6、当满量程20.000mA时,负载250Ω时,满量程20.000mA的读数不会因工作电压15.000V-30.000V变化而变化;变化不超过20.000mA0.5%以内;
7、当原边过载时,输出电流不超过25.000mA+10%以内,否则plc/dcs内供变送器用的24V工作电源和A/D输入箝位电路因功耗过大而损坏,另外变送器内的射随输出亦因功耗过大而损坏,无A/D输入箝位电路的更遭殃;
注:用以上方法同样可以辨别其他电流变送器的好坏质量。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。