安装母线槽及维护的注意事项
来源:电工天下时间:2019-12-28 08:05:13 作者:老电工手机版>>
本文针对母线槽装卸,储存注意事项及安全使用与维护的讲解,请认真看完以下几项内容。
母线槽安装维护
一、装卸
1、全过程防止潮湿、雨淋、化学物质的侵入。
2、小心装卸、避免母线槽扭曲、碰撞、重压。
3、装卸时,必须在中心起吊,不可在地面或槽体之间拖拉。
4、装卸工具建议使用叉车较为方便。
二、储存
1、防止灰尘、液体侵入,并远离通道。
2、不要储存在室外,避免阳光曝晒。
3、母线槽堆放应在等高的木块隔开,最多不超过5层。
4、安装前不要将包装物全部拆除。
三、安装
1、整个干线系统由多段母线槽单元(按照相应的出厂编号)插接组装而成:每两段母线槽插接安装完毕后,两盖板端头之间的距离为200mm。
2、将两段母线槽两端相互插入后,穿入绝缘螺栓,垫入碗形垫片,用力矩扳手将螺栓拧紧,然后装上接头盖板,扭紧接头螺栓。紧固后的检验要求用0.01mm塞尺检查,应插不进去为宜。
3、母线槽始终端母线插入各自相应出厂编号的始端箱及终端箱内,用尘板将与其上表面固定即可。
4、通电前必须对母线槽系统进行相位和连接性试验。检查接地电阻和绝缘电阻,绝缘必须用1000V或500V兆欧表测其冷态绝缘电阻,每段不低于20MΩ。
5、室内馈电母线槽和插入式母线槽水平走向时,根据电流大小可以在每1.8m—2.5m放一支撑,每4.88m垂直走向时放一弹簧支撑,可以释放伸张力。户外母线槽每1.5m放一支撑,水平垂直均相同。
6、母线槽送电:母线槽安装完毕后,应核对相位,确保无误,在TN-S系统中,PE线与N线严禁接错。母线槽受电时,不带有负载的所有母线馈电装置均应处于“分断”状态,受电后,必须测量每只分线箱,确保输入电压正常稳定,不缺相。
四、使用
1、必须验证母线槽干线相序正确,母线槽绝缘电阻不低于20MΩ。
2、保证母线槽干线不受液体、固体的侵入。
3、必须确认安装支架稳固,连接螺栓可靠的连接。
4、接触带电设备的零部件有危险。
5、母线槽开始送电时,不得带负载。
6、检查总的负载电流不超过主母线电流或设计电流。
五、维修
1、必须切断母线槽电源,才能进行维护保养工作。
2、使用三个月后须停电检查连接螺栓紧固情况,每年进行全面检查。
3、出现异常情况请立即断电检查,确定情况后再作处理。
4、必须消除影响母线槽正常运行的不利因素,如滴水、导电粉尘、热源等。
相关文章电气柜成套电气装配与安装方法大全

电气柜成套电气装配与安装方法,常见电气柜成套的问题,包括常用电线颜色定义,电气成套装配中存在的问题,变频器柜装配中存在的问题,电气设备安装中存在的问题等。
时间:2022-09-13 20:18:05
怎么选定电线杆安装位置

架空线路的路径确定之后,可以通过现场测量来确定电线杆安装位置,首先确定线路始端和末端两基电线杆安装的位置,然后根据地形条件和跨越要求确定转角电线杆的位置,把已确定的相邻两转角电线杆连成直线。
时间:2022-04-18 21:28:03
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
配电柜安装标准及相关要求

配电柜安装标准及相关要求,配电柜安装:按施工图的布置,把配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独配电柜进行柜面和侧面的垂直度的调整,可以用加垫铁的方法解决,但不能超过三片,并焊接牢固。
时间:2022-02-10 06:33:12
怎么安装架空线路的线夹?

怎么安装架空线路的线夹?在架空线路上的线夹,在安装时需要符合以下要求:1、线夹型号应与导线、避雷线的型号配套。否则,导线、避雷线在线夹中固定不牢靠,则容易发生事故。
时间:2021-11-20 07:46:54
如何制作和安装横担?

如何制作和安装横担?在制作低压横担时,一般需要注意如下事项:1、低压横担多使用的∠5*50角钢制作。直线横担可用U形螺栓固定在电杆上;详见下文。
时间:2021-11-20 07:45:42
采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?

采用拉桩杆拉线时怎么安装拉桩杆?采用拉桩杆拉线时,拉桩杆的安装需要符合如下要求:1、拉桩杆埋设深度不能小于杆长的1/6。2、拉桩杆应向张力反方向倾斜15~20度。
时间:2021-11-20 07:44:16
安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?

安装钢筋混凝土电线杆怎样进行检查?安装钢筋混凝土电杆之前,需要做如下检查项目:1、电杆的规格、尺寸和预埋件的位置,需要符合杆型图的要求;下面具体来看下。
时间:2021-11-20 07:42:45





