输煤6KV系统母线停电倒闸操作票的填票要求
填写:输煤6KV I段母线停电,负荷倒至6KV II段母线运行的操作票。
(6010、6020母线开关运行,#1输煤变、输煤备用变、#5输煤变、#1消防变、生活变、综合变、除灰变、灰渣泵电源运行中)
01、联系值长 经允许可以将输煤6KV I段母线停电倒闸操作。
02、检查 输煤6KV I段母线具备停电条件。
03、检查 #1输煤变运行中,运行状态良好。
04、检查 #2输煤变备用中,备用状态良好。
05、 将#1输煤变运行倒至#2输煤变运行。
06、检查 #1消防变运行中,运行状态良好。
07、检查 #2消防变备用中,备用状态良好。
08、 将#1消防变运行倒至#2消防变运行。
09、检查 #5输煤变运行中,运行状态良好。
10、拉开 #5输煤变一次电源开关。
11、检查 #5输煤变确已停电。
12、拉出 #5输煤变一次电源开关至断开位置。
13、检查 综合变运行中,运行状态良好。
14、拉开 综合变一次电源开关。
15、检查 综合变确已停电。
16、拉出 综合变一次电源开关至断开位置。
17、检查 除灰变运行中,运行状态良好。
18、拉开 除灰变一次电源开关。
19、检查 除灰变确已停电。
20、拉出 除灰变一次电源开关至断开位置。
22、检查 灰渣泵电源开关运行中,运行状态良好。
23、拉开 灰渣泵电源一次电源开关。
24、检查 灰渣泵电源确已停电。
25、拉出 灰渣泵电源一次电源开关至断开位置。
26、拉开 输煤6KV I段母线所带负荷(2P甲、3P甲、4P甲、#1碎煤机、#2碎煤机电机开关)
27、检查 输煤6KV I段母线工作电源6011开关在备用位置,备用状态良好。
28、检查 输煤6KV I段母线备用电源6010开关在工作位置,运行状态良好。
29、拉开 输煤6KV I段母线备用电源6010开关。
30、检查 输煤6KV I段母线电压互感器间隔电压表指示确已为零。
31、拉出 输煤6KV I段母线备用电源6010开关至断开位置。
32、检查 电容器避雷器一次开关在工作位置。
33、拉开 电容器避雷器一次开关。
34、拉出 电容器避雷器一次开关至断开位置。
35、检查 输煤6KV I段母线电压互感器在工作位置。
36、检查 输煤6KV I段母线电压互感器电压表无指示。
37、拉开 输煤6KV I段母线电压互感器。
38、拉出 输煤6KV I段母线电压互感器至断开位置。
39、检查 输煤6KV I段母线控制直流电源开关在工作位置。
40、拉开 输煤6KV I段母线控制直流电源开关。
41、检查 输煤6KV I段母线控制直流电源确已无电压指示。
42、检查 输煤6KV I段延长段母线控制直流电源开关在工作位置。
43、拉开 输煤6KV I段延长段母线控制直流电源开关。
44、检查 输煤6KV I段延长段母线控制直流电源确已无电压指示。
45、检查 输煤6KV I段母线交流控制电源开关在工作位置。
46、拉开 输煤6KV I段母线交流控制电源开关。
47、检查 输煤6KV I段母线交流控制电源确已无电压指示。
48、检查 输煤6KV I段母线电机负荷间隔由输煤380V配电室来交流控制电源开关在工作位置。
49、拉开 输煤6KV I段母线电机负荷间隔由输煤380V配电室来交流控制电源开关。
50、检查 输煤6KV I段母线电机负荷间隔由输煤380V配电室来交流确已无电压指示。
51、联系值长 已将输煤6KV I段母线停电倒闸操作完毕。