配电箱图纸符号标注中文说明

作者:老电工2020年11月17日 13:19

有关配电箱图纸符号标注中文说明,根据图纸《配电箱系统图》中标注,各种敷设方式,包括断电器的型号、断电器的型号,BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线等标注说明。

配电箱图纸符号标注说明

根据图纸《配电箱系统图》中标注

NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。

NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱:

NPX160是断电器的型号

3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。

WL1:指回路1。后面还有回路2等。

YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。

NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆

4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。

SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。

FC:指暗敷在地面内。

C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明:

C65N为断电器型号

C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。

BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线

3*2.5:3根线芯截面面积2.5mm2的

SC15:穿直径15mm的钢管

CC:暗敷设在屋面或顶板内。 

配电箱图纸符号标注

C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座:

回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。

另:

各种敷设方式:

AB-沿或跨梁(屋架)敷设

BC-暗敷设在梁内

AC-沿或跨柱敷设

CLC-暗敷设在柱内

WS-沿墙面敷设

WC-暗敷设在墙内

CE-沿天棚或顶板面敷设

CC-暗敷设在屋面或顶板内

SCE-吊顶内敷设

FC-地板或地面下敷设

SC-穿焊接钢管敷设

MT-穿电线管敷设

PC-穿硬塑料管敷设

FPC-穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设

CT-电缆桥架敷设

MR-金属线槽敷设

M-用钢索敷设

KPC-穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设

CP-穿金属软管敷设

DB-直接埋设

TC-电缆沟敷设

CE-混凝土排管敷设。

脱扣方式:

MA-磁脱扣

TM-热磁脱扣

MIC-电子脱扣

分断能力分5个等级:

F:36KA

N:50KA

H:70KA

S:100KA

L:150KA