有关110kV继电保护故障的处理方法,总结为替换法、参照法、短接法、直观法与逐项拆除法,遇到110kV继电保护的故障问题与现象,尝试这些方法快速解决问题。
电压互感器的二次电压回路在供电系统运行过程中出现故障是继电保护工作中的一个人尽皆知的薄弱环节,作为继电保护测量设备的起始点,这个电压叠加到继电保护装置的各相电压之上,使各相电压产生剧烈的幅值和相位的变化,引起阻抗元件和方向元件拒动或者误动。
当变电站内或者出口接地故障时,零序电压比较大,而回路负荷阻抗比较小,回路电流不断增大,电压(流)继电器线圈过热后绝缘体破坏导致线路短路。短路持续时间过长就会烧坏线圈,使开口三角电压回路在该处断线,这种情况在许多地区都曾经发生过。
因为铁心具有磁饱和的特性,属于非线性组件,所以当一次的电流量很大,特别是一次电流中非周期分量的存在将使铁心磁量严重饱和,励磁电流成几十倍、几百倍的增加,而且含有大量非周期分量和高次磁波分量,于是,一次电流全部变为励磁电流,二次电流几乎为0。
1、替换法
用运行良好的或者当前运行正常的相同元件代替怀疑的或认为有故障的元件,来判断它们的好坏,可以快速地缩小故障查找范围。这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用的方法,当一些微机保护故障,或者一些内部回路复杂的单元继电器,可以用附近备用或者暂时处于检修的插件、继电器而取代它。
2、参照法
通过正常与非正常的技术设备的参数对照,可以从不同的地方找出不正常设备的故障点。此方法主要用于查找被认为是接线错误,在定值校验过程中发现测试值与期望值有着较大的出入但是技术人员又无法断定原因之类的故障。
在进行回路改造和设备更换后二次接线不能正确恢复时,可以参照同类设备的接线进行检验。在继电器的定值校验时,如果发现某一只继电器测试值与其的整体校定值相差太远,此时不能轻易判断这个继电器特性的好坏,或者立刻去调整继电器上的刻度值,可用同样的表计去测最其他相同回路的同类继电器进行定值的比较。
3、短接法
将电路回路的某一段或者某一部分用短接线进行人为短接,借此来判断故障是否存在于短接线范围之内,如果不在,可以同样方法进行排查,不断缩小排查范围,以此来缩小故障范围。此方法主要在电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作时使用,借此判断控制等转换开关的接点是否良好。
4、直观法
处理一些无法用仪器进行逐点测试,或者某一插件在故障时没有备品进行更换,而又想及时将故障排除的情况下使用。10kV开关拒分或者拒合的故障处理,在操作命令下达后,观察到合闸接触器或者跳闸线圈能够动作,说明电气回路运转正常,故障存在于断路器操作机构内部。
5、逐项拆除法
将并联在一起的二次回路顺序解开,之后再按照线路顺序依次接回,一旦有故障出现,就表明故障存在于哪一路。再在这一回路内用同样的方法查找出更小的分支回路,直至找到电路故障点。此法主要用于排查直流电源,交流电源熔断器投入即熔断等电路故障。
对于直流接线故障,可以先通过拉路法,根据负荷的重要性,分别短时拉开直流屏所供直流负荷各回路,切断时间不得超过3秒钟,当切除某一回路故障消失,则说明故障就在该回路之内,再进一步运用拉路法,确定故障所在的支路。再将接地支路的电源端端分别拆开,直到排查到故障点。
继电保护装置是电力系统安全正常运行的重要保障,目前为止,已经得到了电力系统广泛的应用,伴随着科学技术的不断进步,继电保护技术在发展的历程中,逐步发展为微机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化的发展趋势。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。