有关110kV电压互感器受潮的处理方法,包括绕组通电加热法、真空脱气加热处理法、干燥情况的判断方法等,了解不同方法的适用情况,快速处理110kV电压互感器受潮的问题。
一、绕组通电加热法
加热的方法较多,如热油循环、热风循环、涡流加热、煤油蒸气等,选择时可以因地制宜,用其所长。
但这些方法用于处理电压互感器就显得设备笨重复杂,电源容量大,耗电多,现场准备工作时间长,施工较困难。
将电压互感器自身高压绕组短接,低压绕组用行灯(12V挡)通电流加热。
JCC-110型电压互感器的绕组排列为:外层是辅助绕组(aD,xD),最里层是高压绕组,中间是低压绕组(a,x),而低压绕组又是处于下部最易受潮的位置。
故从低压绕组加热比从辅助绕组加热好,这样能更好地将内部潮气蒸发外逸。加温电流开始为30A,而后视其低压绕组电阻折算出温度,随时改变电流的大小。
当绕组温度超过80℃时,绕组的温度要控制在80 - 90℃,温度的高低可视其受潮程度确定。应特别注意,升温不要太快,电流的增减数值要小,否则温度会增加很快。此时最好每隔15min测试一次温度。
二、真空脱气加热处理
110kV电压互感器经真空脱气加热处理后,其干燥处理时间较短。此种干燥处理方法比在烘炉中处理有以下优点:
1、处理设备简单,仅需要1台真空泵(1.1kW)、1台调压器(0.5kV)和1只行灯变压器(300V·A、12/220V)。
2、在现场处理,可节省吊装及运输等费用。由于不吊装,也避免了附近电气设备的临时停电。
3、绕组本身通电干燥,绕组受热均匀,干燥效果好。
4、此种干燥处理方法,适用于各种类型的电压互感器和电流互感器的干燥处理。
三、干燥情况的判断方法
对电压互感器的干燥过程及结果的判断,主要是测量介质损耗角及绝缘电阻。在检测前应将接线小套管和接线板清理干净,以免影响测量结果。