无功补偿的八种常见问题

作者:老电工时间:2022-08-11 10:16:58

有关无功补偿的小知识,无功补偿的八种常见问题,主要包括单台用电设备补偿效果差、设备运行电流变化大补偿效果差、环境温度高电容器容易坏和控制器的取样电流问题等,下面具体来看下。

无功补偿的常见问题

1、单台用电设备补偿效果差

单台用电设备功率大,可以采用就地补偿。

2、设备运行电流变化大补偿效果差

设备运行,轻载与重载电流变化大,采用智能性的投切与群投相结合。

3、电流波动大,补偿效果差

用电设备频繁启动,如行车、电梯、焊机等设备,这些设备的使用会产生冲击电流,所以电流波动大。在选用无功补偿装置时要考虑抗冲击的问题,与无功功率自动补偿控制器的延时时间长短的问题。

4、环境温度高电容器容易坏

由于电容器通电运行会产生热量,热量集聚在一起闷在柜子内,通风不好,热量积聚后不能及时排出,温度越升越高,超过电容器的温度要求,则电容器容易损坏。必须要解决通风降温的问题,电容器就不容易坏。

解决办法:1、配电房安装空调。2、配电柜后上方加装排气小风扇,热气上升抽出去,下面冷空气进来循环。3、排风扇对着电容器吹。

5、控制器的取样电流问题

单相取样如A相取样、B、C相为控制器电源,取样相绝对不能为控制器电源。

两只控制器用一台变压器的电流互感器取样,取样线只能串联,绝对不能并联。

控制器显示的功率因数如果是负数,控制器电源的两相互换一下就能显示正确的功率因数。

6、无功补偿装置(电容器柜)安全问题

刀开关配置,电流必须要超过总电容器加起来的安全电流。控制系统接线应在刀开关下面接线,不要在刀开关上面接线。

加装失负开关,因电容器全部运行时电流比较大,碰到紧急情况不能带负荷拉闸,装了失负开关碰到紧急情况切断所接触器的线圈,断开所有的电容器。

熔断器、接触器、连接电线等,要求电流必须超过串联在一起单台电容器的安全电流。

7、变压器自身消耗无功的问题

变压器在运行时,变压器的铁心要消耗无功。经济效益好,用电量大问题不大;经济效益差,用电不正常就有问题了。有问题就要采取措施来解决,可以用低压无功补偿的技术来补偿变压器铁心的无功消耗。

8、怎么计算无功补偿所需配置电容器的千乏量

根据变压器的容量乘60%,即为无功补偿所需要配置电容器的千乏量;根据实际的总装机容量乘80%,即为无功补偿所需要配置电容器的千乏量;就地补偿是根据电机容量乘30%,即为无功补偿所需要配置电容器的千乏量。