有关二级配电箱的知识,介绍了二级配电箱的定义,二级配电箱在线路中的作用,以及在配置二级配电箱时的一些基本要求,供大家学习参考。
1、二级配电箱
B级箱,又称为二级配电箱,B级箱作用就是为C级配电箱分配电源。
在二级配电箱中的电器元件多为塑壳断路器、总断路器1个(有A级箱接入)、分断路器个数根据负荷情况而定。
根据<施工现场临时用电安全技术规范>JGJ-46 2005,A级配电柜中应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器,电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
2、二级配电箱的配置
一般现场三级配电二级漏电保护,B级箱可以不设漏电断路器,在末端负荷C级开关箱设漏电第一级:总配电箱,设置总空气开关、总隔离器,分路隔离开关、分路漏电开关;第二级:分配电箱,设置总空气开关,分路隔离开关、分路空气开关;(第二级施工现场临时用电规范没有要求安装漏电开关);第三级:开关箱,就是在用电器的3米范围内安装的电源箱,内安装隔离开关和漏电开关,一个设备一个开关箱,不准共用一个箱。
漏电开关的设置原则:
(1)总箱内的漏电开关的动作电流和动作时间,大于开关箱内漏电开关的参数。
(2)开关箱内的漏电开关,选用动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒的漏电开关。
以上为施工现场用的的3级配电2级漏电保护的基本内容。在施工现场临时用电的线路中,必须使用3相5线制的电缆。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。