有关输电线路的安全距离,在输电线路中导线对地的安全距离是多少,变配电设备间的安全距离是多少,不同千伏的输电线路,电力线路对地的安全距离不同,一起来了解下。
一、线路安全距离
在输电线路中,线路间的安全距离包括三个方面的内容,一是线路安全距离,二是变配电设备安全距离,三是检修安全距离。
1、线路安全距离
导线与地面(水面)、杆塔构件、跨越物(包括电力线路和弱电线路)之间的最小允许距离,称为线路安全距离。
2、变配电设备安全距离
带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离,称为变配电设备的安全距离。
3、检修安全距离
工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离,称为检修安全距离。
这类安全距离共分三种,一是设备不停电时的安全距离,二是工作员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离,三是带电作业时人体与带电体间的安全距离。
二、10-110kv线路对地的安全距离
1.10KV电力线路对地安全距离
(1)10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;
(2)非居民区,有行人和车辆通过的安全距离为5.5米;
(3)交通困难地区的安全距离为4.5;
(4)公路路面的安全距离7米;
(5)铁道轨顶的安全距离为7.5米;
(6)通航河道最高水面的安全距离为6米;
(7)不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。