谐波电动势怎么处理?抑制谐波电动势的方法

作者:老电工2020年11月11日 09:34

有关抑制谐波电动势的方法,谐波电动势的处理措施,整机电源需留有较大贮备量,增加换流装置的相数,降低谐波源的谐波含量,改变谐波元的配置和工作方式,用于抑制谐波电动势的产生。

抑制谐波电动势的方法

1、整机电源需留有较大贮备量:为了使测量、控制装置能满足负载较大变化范围,因此在设计整机电源时,可给予较大贮备量,一般选取0.5~1倍余量。

2、增加换流装置的相数:换流装置是电力系统的主要谐波源之一。换流装置在其交流侧与直流侧产生的特征谐波次数,可以有效的消除幅值较大的低频项,从而大大地降低了谐波电流的有效值。

3、增装动态无功补偿装置:增装动态无功补偿装置能够提高供电系统承受谐波的能力,在技术经济分析可行的条件下,可以在谐波源处装设动态无功补偿装置:静止无功补偿装置或更先进的静止同步补偿装置,以获得补偿负荷快速变动的无功需求、改善功率因数、滤除系统谐波、减少向系统注入谐波电流、稳定母线电压、降低三相电压不平衡度等,提高供电系统承受谐波的能力。

4、降低谐波源的谐波含量:在谐波源上采取治理措施,从源头上最大限度地避免谐波的产生。这就需要在设计、制造和使用谐波源设备时,要注意谐波对供电系统及其供用电设备的影响,采取切实可行的治理措施。用电业务管理部门要严格把关,对于没有采取治理措施的谐波源用户,要禁止其入网运行。

5、改变谐波元的配置和工作方式:将具有谐波互补性的设备应集中布置,否则应分散或交错使用,适当限制谐波量大的工作方式,这样可以减小谐波的影响。

6、选用D.YNll接线组别的三相配电变压器

7、增加整流器的脉动数:三相整流变压器采用Y/△或△/Y的接线,三相整流变压器采用Y/△或△/Y的接线形式,这样可以消除3的整数倍次的电力谐波,从而使注入电网的谐波电流只有5、7、11……等次谐波。

8、加装交流滤波装置:采用交流滤波装置在谐波源附近吸收谐波电流,降低连结点的谐波电压,是抑制谐波污染的一种有效措施。

滤波装置由电阻、电容和电感等元件组成串联谐振电路,利用其串联谐振时阻抗最小的特性,这样就消除了5、7、11等高次谐波。

9、采用滤波器:滤波器安装在电力电子设备的交流侧可阻止谐波流入电网。由于具有投资少、效率高、结构简单、运行可靠及维护方便等优点,是目前采用的抑制谐波及无功补偿的主要手段。有源滤波器即利用可控的功率半导体器件向电网注入与原有谐波电流幅值相等、相位相反的电流,使电源的总谐波电流为零,达到实时补偿谐波电流的目的。

10、串联电抗器或并联电容器:在电网中并联电容器组和采取串联电抗器可以改善功率因数和调节电压的作用。

11、改善供电环境:选择合理的供电电压并尽可能保持三相电压平衡,可以有效地减小谐波对电网的影响。

猜你喜欢

相关文章

配电知识排行