电网谐波的主要来源

来源:电工天下时间:2016-08-14 15:32:44 作者:老电工手机版>>

电网谐波来自哪几个方面

由于电网中的在电力的生产、传输、转换和使用的各个环节中都会产生谐波。
电网谐波来自于以下几个方面: 
1、发电源质量不高产生谐波:发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。 
2、输配电系统产生谐波:输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和特性,铁心的磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。
它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。【电网谐波的主要来源】
铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大。 
3、用电设备产生的谐波: 
3.1 晶闸管整流设备:由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。这是最大的谐波源。 
3.2 变频装置:变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,(www.dgjs123.com)由于采用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。 
3.3 电弧炉、电石炉:由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是2 7次的谐波。 
3.4 气体放电类电光源:荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等属于气体放电类电光源。
经过分析与测量,可知其非线性十分严重,有的还含有负的伏安特性,它们会给电网造成奇次谐波电流。 
3.5 家用电器:电视机、录像机、计算机、调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波。
在洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因不平衡电流的变化也能使波形改变。
这些家用电器虽然功率较小,但数量巨大,也是谐波的主要来源之一。【电网谐波的主要来源】
总而言之,谐波的产生,电网谐波来自于3个方面:一是发电源质量不高产生谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波。其中用电设备产生的谐波最多。
相关文章
  • 如何减少供配电网络电能损耗?

    如何减少供配电网络电能损耗?

    如何减少供配电网络电能损耗?减少网络电能损耗,即减少线路和变压器中的电能损耗,可以参考如下措施,下面具体来看下。

    时间:2021-11-19 05:51:47

  • 农村电网改造之后电费增加是什么原因?

    农村电网改造之后电费增加是什么原因?

    农村电网改造之后电费增加是什么原因?在农村进行电网改造之后,换上了新式电表,方便了用电交费,但很多人感觉换新电表后电费有所增加,这是什么原因,果真是电费增加了吗?

    时间:2021-10-31 18:16:21

  • 电网接线的二种方式与特点

    电网接线的二种方式与特点

    电力系统的二种接线方式,包括无备用电源接线与有备用电源接线的接线方式,具体表现形式有放射式、树干式、混合式、环网式等。

    时间:2021-01-11 09:39:31

  • 无功补偿来源与电压调节设备原理详解

    无功补偿来源与电压调节设备原理详解

    有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。

    时间:2020-12-29 10:37:31

  • 配电网过电压保护的常见问题

    配电网过电压保护的常见问题

    有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。

    时间:2020-12-10 06:19:27

  • 谐波电流对电力设备有哪些危害

    谐波电流对电力设备有哪些危害

    在电力设备中如果存在谐波电流,一般会产生哪些危害,比常对电力变压器的危害,对低压开关设备的危害究竟有哪些,本文总结了电力谐波的几大危害,一起来了解下。

    时间:2020-11-13 10:38:56

  • 谐波电流对供配电线路的二大危害

    谐波电流对供配电线路的二大危害

    有关谐波电流的小知识,在供配电线路中如何存在谐波电流,会带来哪些危害,谐波电流会不会影响线路的稳定运行,会不会影响电网的质量,一起来看下。

    时间:2020-11-13 10:12:37

  • 电气二次设备信号干扰来源及预防措施

    电气二次设备信号干扰来源及预防措施

    讨论电气二次设备信号干扰的来源有哪些,复杂和恶劣的工作环境是产生电磁干扰的源头,对电气二次设备信号干扰的预防与抑制措施,包括隔离措施、屏蔽措施与接地措施等。

    时间:2020-05-26 22:06:42

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有