双母线倒闸操作原则及注意事项

作者:老电工时间:2016-05-11 08:08:23

母线倒闸操作原则及注意事项

一、双母线倒闸操作原则

1)母线操作时,应根据继电保护的要求改变母线差动保护运行方式。

2)母线停、送电操作时,应防止电压互感器二次侧向母线反充电。

3)用母联开关对母线充电时,应投入母联开关充电保护,充电正常后退出充电保护。

4)倒母线前,应将母联开关的直流控制电源断开,使母联开关置死连接位置,再进行逐个倒换,倒换完毕、检查停电母线无出线刀闸后,最后接通母联开关直流控制电源、拉开母联开关。

二、双母线倒闸操作注意事项

1)计算系统潮流变化,明确操作顺序。

2)合上母联开关,并确定母联开关运行正常。电工技术之家

3)取下母联开关的控制电源保险,防止倒母线时出现母联跳闸。

4)倒负荷

5)倒完负荷,再根据具体情况是否拉开母联开关,投保险。

三、母线倒闸操作的一般原则要求

母线倒闸操作的一般原则要求是什么?

1)在运行中双母线接线切换母线的操作称为倒母线。

2)倒母线操作时,应先检查两条母线确在并列运行(即母联开关确在合闸位置),然后将母差保护的选择元件退出(即合上P刀闸或投入互联压板),再取下母联开关的控制保险。

在切换过程中应特别注意检查母差保护二次电压切换正常。

倒母线完毕,如满足母差保护的工作条件,则按相反顺序进行恢复。

3)双母线同时工作,一条母线停电时,先进行倒母线操作,即将所有开关全部倒换到工作母线上,并检查确定,然后将欲停电母线按实际要求停电。

四、双母线倒闸操作要点

倒母线操作要点:

一、倒母线方式:
1、全部单元倒换
2、逐一单元倒换

二、操作要点:
1、两段母线应可靠并列(退出母联的操作保险)
2、母差方式要谁一次方式变化
3、其他保护跳母联退出
4、拉母联开关时,应检查母联电流为零

五、双母线接线有什么优缺点?

双母线接线优点是:轮流检修母线时,不必中断对用户的供电;(电工:www.dgjs123.com)

检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电;

当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围;

任何一条线路的断路器因故不能操作时,可以用倒母线的方式,用母联断路器代替线路断路器进行操作;运行方式灵活。

缺点:接线比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作;母线隔离开关较多,配电装置的结构复杂,故经济性较差。