配电柜电源切断的注意事项:

1、切断电源的地点要选择适当,以免断电后影响灭火工作的正常进行。

2、切断高压电源时,注意先关断路器,而不应先关闸刀开关,以免引起弧光短路。在切断380V/220V电源时,除关闸刀开关外,还应注愈拔掉熔断器。

3、火灾发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘性能会降低,因此拉闸时,最好用绝缘工具操作,即使是低压亦应带绝缘手套操作,不要贸然直接拉闸,特别是湿手拉闸。

4、需要剪断电线时,要注意不同相的电线在不同部位剪断,以免造成短路,剪断空中电线时,下剪位置应选择在电源方向的支持物附近,以防剪断后带电线头落下碰地或接触其他导电物体而造成触电事故。

5、火势严重时,若涉及到供电部门的翰电线路,应立即通知供电部门切断电源,井及时向消防部门报带。 来自:电工技术之家

6、当正确、及时切断电源后,其火灾扑救方法与一般火灾扑救方法相同。

附,控制柜为什么使用双电源

双电源:一个由微处理器控制,用于电网系统中电源启动切换的设备,能让电源持续供电。

双电源控制柜一般是双电源自动切换设备组成,能根据要求在一般的电源与备用电源之间自动切换,提高供电的可靠性和连续性。

广泛应用于高层楼宇、工矿企业、等需要持续供电的重要地方。
 
双电源控制柜的用途:

1、当因故停电,要在很短的时间内无法恢复供电时,必须使用备用电源。

步骤: 
(1)切除供电各断路器拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

(2)启动备用电源,待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

(3)逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。

(4)备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压,频率等,发现异常及时处理。
 
2、恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复正常供电。 来自:电工技术之家

步骤:
①双电源切换箱自备电源断路器-自备电源配电柜各断路器-发电机总开关-将双投开关拨至供电一侧。  

②按柴油机停机步骤停机。 来自:电工技术之家

③按顺序,从供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自供电断路器置于闭合位置。
 
双电源控制柜正常工作条件:  
周围空气温度上限+40℃;
周围空气温度下限-5℃;
周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;
污染等级:污染等级为3级。 