隔离开关及倒闸操作顺序
1、带负荷拉合刀闸的危害和防误措施
隔离开关的作用只是使被检修设备有足够可见的安全距离,建立可靠的绝缘间隙,保证检修人员及设备的安全,所以它不具备切断负荷电流和短路电流的的能力。
在出现带负荷拉合闸时,拉弧形成导电通道造成相间短路,直接危及操作人员生命和对设备造成损坏,严重威胁电网的安全运行。
为避免此类事故的发生,电业安全工作规程对操作中的接受操作命令,填写操作票、模拟操作、操作监护、拉闸操作的顺序等都作了详细规定。
为防止误操作,高压电器设备加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管部门批准,可以加装机械锁)。
闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不准私自违规解锁。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。
这些措施的实施,在一定程度上减少带负荷拉合倒闸的发生。 来自:电工技术之家
但,要根本上杜绝此类情况的发生,还需要对人员加强思想教育,掌握业务技术的含金量。
2、3/2断路器倒闸操作顺序
电力安全工作规程中第19条规定:停电拉闸操作必须按照断路器(开关)──负荷侧隔离开关(刀闸)-—母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电操作应与上述相反的顺序进行。依据这样的一个原则,在3/2断路器接线中意义却并不是不大。
根据3/2接线特点,很容易理解到线路或变压器比母线更为重要,所以,我们有必要深入探讨如果断路器两侧隔离开关发生带负荷拉闸事故对系统影响程度的不同,来确定拉闸顺序。
1)、母线侧断路器(如5011断路器或5013断路器)倒闸操作顺序
A、线路或主变停电过程的操作。如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸,切除故障点,保证其他线路、主变及母线正常运行;如发生带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,造成母线无电压,威胁系统安全运行。所以应按照断路器(开关)—-线路或主变侧隔离开关(刀闸)—-母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。
B、线路或主变运行,母线停电的操作。如带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,切除故障点,保证线路及主变正常运行;如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸,造成线路或主变停电事故,危及电网安全运行。所以应按照断路器(开关)—-母线侧隔离开关(刀闸)-—线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。
C、线路或主变运行,母线侧断路器转入检修的操作。如带负荷拉闸事故发生在线路或主变侧,两侧断路器跳闸,造成线路或主变停电,影响系统安全运行。如带负荷拉闸事故发生在母线侧,母线上所有断路器跳闸,切除故障点,不影响线路及主变正常运行。所以应按照断路器(开关)-—母线侧隔离开关(刀闸)-—线路或主变侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。
D、线路或主变停电时,断路器合环运行的操作。如带负荷合闸事故发生在短引线侧,两侧断路器跳闸切除故障,不影响系统安全运行。如发生带负荷合闸事故发生在母线侧,造成母线无电压,此时变为单母线运行方式,运行的可靠性降低。所以应按照母线侧隔离开关(刀闸)-—短引线侧隔离开关(刀闸)-—断路器(开关)的顺序依次操作。解环操作应与上述相反的顺序进行。
2)、中间断路器倒闸操作顺序
A、中间断路器一侧线路或主变运行,另一侧线路或主变需要停电的操作。如带负荷拉闸事故发生在线路或主变运行侧,造成运行中的线路或主变两侧断路器跳闸。
如带负荷拉闸事故发生在需要停电的一侧,线路两侧断路器跳闸切除故障,不影响电网安全运行。
因此,应按照断路器(开关)-—停电侧隔离开关(刀闸)-—运行侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,停电操作应与上述相反的顺序进行。
B、中间断路器两侧线路或主变都运行,中间断路器转入检修停电的操作。
顺序应视断路器两侧发生带负荷拉闸事故对电网的影响程度进考虑。
即按照断路器(开关)-—对电网的影响较小一侧的隔离开关(刀闸)-—对电网的影响较大一侧的隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。送电操作应与上述相反的顺序进行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。