高压断路器与高压隔离开关倒闸如何操作,有什么顺序?
作者:老电工时间:2020-05-25 21:38:15
有关高压断路器和高压隔离开关倒闸操作顺序,高压隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷拉合闸,因此倒闭操作时只能先合、后拉,具体操作顺序如文中所述。
高压隔离开关倒闸的操作顺序
由于高压隔离开关没有灭弧装置,不能带负荷拉合闸,因此倒闭操作时只能先合、后拉。
操作顺序:
如高压断路器和隔离开关串联使用,在停电操作时,应先拉断路器,后拉隔离开关;在送电操作时,应先合隔离开关,后台断路器。
如高压断路器两侧均有隔离斤关,在停电操作时,应先拉开断路器,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开电源侧隔离开关;在送电操作时,应先合上电源侧隔离开关,再合上负荷侧隔离开关.最后合上断路器。