本文介绍了高压断路器分合闸信号指示灯的作用,信号指示订不亮的原因,主要包括电源故障,如熔丝熔断,控制回路断线或接触不良,信号指示灯灯丝断或接触不良等。
一、高压断路器分合闸信号指示灯的作用
高压断路器分合闸信号红色信号指示灯亮,表示断路器处于合闸运行状态,并说明掉闸回路完好;绿色信号指示灯亮,表尔断路器处于分闸状态,并说明合闸回路完好。
信号指示订不亮的原因主要有:电源故障,如熔丝熔断;控制回路断线或接触不良;信号指示灯灯丝断或接触不良;指示灯串联的电阻断线;合闸线圈地或分闸线圈断线。
二、高压断路器分合闸信号的来源
高压断路器分合闸信号,来自与断路器操动机构直接相联的辅助开关,断路器合/分、辅助开关就合/分,合/分接通某个指示灯即发出信号。
高压分合闸信号有高压短路器的辅助触头引出,接与盘柜指示灯、集散控制的DO点,或接于其它电气连锁机构等。
三、高压开关柜分合闸指示灯
问题:DC220,开关合闸位置,换指示灯时要取保险吗,不取万一不小心短路了有什么后果,取了开关有影响吗?怎么操作?
解答:
首先 熔丝的作用是保护直流系统过载或是短路。取下熔丝,然后更换指示灯,更安全。
一般没有空开的高压柜需要在直流系统上工作,取下熔丝或直接断开直流屏DC220的出线。当然,直接断开直流屏DC220的出线,那么整个配电室的柜子都失去了系统保护。
取了开关有影响吗?
这个有看高压柜的配置,为什么这么说,高压柜上都配置有微机保护,而一般微机保护的电源有直流和交流,有的是交直流电源两用。估计微机接的是DC220 假如是这样的话,断开DC220那么微机就没有电源了,该柜子就失去了保护。
不取万一不小心短路了有什么后果?
后果就是熔丝熔断,熔丝不熔断的话,就在直流屏出的空开跳掉,如果空开不跳的话,那么相当于直接短接蓄电池,蓄电池也就烧坏了。
怎么操作合适?
取下该柜子的熔丝,然后更换,更换好后在装上。
四、断路器分合闸信号指示灯的作用,灯不亮的原因
红色信号指示灯亮表示断路器处于合闸运行状态,并说明掉闸回路完好;绿色信号指示灯亮,表尔断路器处于分闸状态,并说明合闸回路完好。
信号指示订不亮的原因主要有:电源故障,如熔丝熔断;控制回路断线或接触不良;信号指示灯灯丝断或接触不良;指示灯串联的电阻断线;合闸线圈地或分闸线圈断线。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。