隔离开关与零序电流互感器的作用是什么
来源:电工天下时间:2019-07-16 16:18:01 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关与零序电流互感器的作用,隔离开关主要用来将开关柜中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,零序电流互感器在开关柜中的作用,是作为零序保护的测量元件。
隔离开关与零序电流互感器的作用
一,隔离开关
隔离开关主要用来将开关柜中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置。
因此,不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。
隔离开关可以用来进行某些电路的切换作,以改变系统的运行方式。
例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来作一些小电流的电路。
---分隔线----
隔离开关的四个基本作用:
一、隔离开关和断路器相配合 , 进行倒闸操作 , 以改变运行方式。
二、在设备检修时 , 用隔离开关来隔离有电和无电部分 , 造成明显的断开点 , 倒修的设备与电力系统隔离 , 以保证工作人员和设备的安全。
三、用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁 ( 环 ) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。
四、用来开断小电流电路和旁 ( 环 ) 路电流。
1、拉、合电压互感器和避雷器。
2、拉、合母线及直接连在母线上设备的电容电流。
3、对双母线带旁路接线 , 当某一出线单元断路器因某种原因出现分、合闸闭锁 , 用旁路母线断路器带其他运行时 , 可用隔离开关并联回路 , 但操作前必须停用旁路母线断路器的操作电源。
4、对一个半开关接线 , 当某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。
5、对双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某一断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关断开回路。(电工天下 www.dgjs123.com)但操作前必须确认三个断路器在合闸位置并断开三个断路器的操作电源。
二、零序电流互感器
零序电流互感器在开关柜中的作用,是作为零序保护的测量元件,当线路短路或接地时,就会出现零序电流,零序电流互感器会把线路中的零序电流感应过来,并把感应到的零序电流送进零序电流保护装置,零序电流保护装置就会根据零序电流互感器送来的电流作出判断,将开关柜里的断路器跳闸,保证线路的安全。
在系统出现接地故障时,会出现零序电流,零序电流互感器就是用来测元件零序电流的。电工技术之家
主要用途:
1、零序保护(中性点接地系统)
2、小电流接地巡检仪(中性点不接地系统)
1)零序电流互感器的原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。
在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。
当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
2)零序电流互感器的作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
3)零序电流互感器的使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。
相关文章零序电流产生的原因有哪些

零序电流产生的原因有哪些,零序电流互感器三相电流的相量和不等于零,其产生的电流即为零序电流。产生零序电流的条件:无论是纵向故障,还是横向故障,或者正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生,零序电流有通路。
时间:2022-03-31 07:34:19
零序电流互感器怎么正确安装,五大安装问题看一看

10kV中性点经低电阻接地系统在电网上已普遍采用,变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式,在安装零序电流互感器时存在很多问题,有时会造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级等。
时间:2022-01-30 07:24:17
零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图

有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
时间:2020-11-17 10:20:25
零序电流互感器的图形符号

零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。
时间:2020-06-12 11:20:31
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
零序电流互感器工作原理与作用

有关零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器的一次侧三相导线穿过铁芯,二次线圈绕在铁芯上,零序电流互感器与漏电保护继电器组合,构成漏电和接地故障保护装置。
时间:2019-07-16 16:15:15
铠装电缆穿过零序互感器:零序电流互感器安装注意事项

有关零序电流互感器的安装注意事项,电缆接地线安装方法,铠装电缆穿过零序互感器的接线方法,电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
时间:2019-07-15 11:19:57
零序电流互感器的原理与选型、型号说明

有关零序电流互感器的工作原理,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统,零序电流互感器的零序C.T安装,零序电流互感器的选型与型号说明等。
时间:2019-07-15 11:04:56
- 上一篇:零序电流互感器的保护原理是什么?
- 下一篇:零序电流互感器接地线原则是什么?





