有关线棒电晕的产生原因与解决方法,包括端部局部电晕(在主绝缘未损坏前提下)处理,局部电晕处理的清洗与分不同工艺要求按部位涂相应的防晕漆的方法,空气间隙短路法等。
根据电晕的部位,电晕的处理方式大致有两大类:
一种是将线棒拔出发电机铁芯后进行处理,这样处理当然更全面一些,但整个线棒更换需要停机时间较长,需吊拔磁机或吊出转子,一般只能在时间长的检修中进行;
一种是不需拔出线棒,但只能针对端部局部电晕进行处理,需要的时间较短,对发电机定子线棒没有任何伤害。
1、端部局部电晕(在主绝缘未损坏前提下)处理
局部电晕的现象表现为绝缘层表面的擦洗不掉的白色斑块,这种白色斑块是线棒表面防晕层乃至于线棒表面绝缘损蚀的结果,其处理方法为:
1)使用砂纸清除表面电晕,再采用金相砂纸打磨光滑,然后采用无水乙醇清洗干净。
2)根据电晕点所处的是高阻区还是低阻区,涂敷相应的半导体防晕漆。
3)待端部绕组表面防晕漆干后,表面涂敷防护灰磁漆。这种处理的方式比较简单,关键是防晕漆要选择适当,漆的黏度控制要准确。
但这种处理方式对线棒高低阻交界处的电晕没有效果。
2、局部电晕处理
首先,用无水酒精清洗干净,再检查防晕层及主绝缘,如果是防晕层局部损伤则将局部清理后涂低阻防晕漆。如果整体防晕层损伤严重则只能取出线棒处理。
线棒打磨剥去防晕层,清理干净后重新绕包防晕层,然后分不同工艺要求按部位涂相应的防晕漆。
3、空气间隙短路法
这种方法对电晕较大面积且离铁芯端部稍远的部位,还是比较安全和合适的。在某些结构中,端箍与线棒之间没有采用适形毡作过渡进行绑扎,也易出现端部电晕,可在电晕处理后,以适形毡填充端箍与线棒问的间隙。
线棒电晕处理是一项复杂的工作,需仔细小心,如果处理不当,相当于在电晕层表面又并联了一个电阻,可能会造成更为严重的电晕。