变电站的交接班工作流程
来源:电工天下时间:2016-03-12 06:26:47 作者:老电工手机版>>
变电站的交接班工作流程
1、交班前准备:
值班长检查本值以来的运行工作,各站一次、二次设备运行状况与实际是否符合,检查整理“两票”,检查整理各种记录,检查整理工具、仪表;监盘人员应用传真机传报日电量;正、副值班员应协助清洁工做好清洁工作。
2、接班前准备:
接班人员着装并佩戴岗位标志进行班前分工,由班长领队进入变电站值班室,查阅各有关记录,了解设备运行状况。
3、交待运行情况:
交班值班长向接班人员交待本值内变电站一次、二次运行情况;操作、异常和事故处理、 发现和消除的设备缺陷情况;检修、试验等工作情况;安全措施;工具、仪表情况;记录薄使用情况;上级指示命令等。
4、现场检查:
接班人员按分工对主控室二次设备及工具仪表;220kV系统和380V系统及安全用具;110kV系统;10kV系统等检查,检查完后向班长汇报,无疑问后办理交接班手续。
5、办理交接班手续:
接班人员检查无问题后, 双方在值班记录薄上签字,记上交接班时间,接班值班长宣布交班人员下班。
6、常规工作:
接班后在值班记录薄上作好检查记录,值班长核对时钟,检查各通讯是否畅通,检查调度录音, 并录入当日时间。根据站内工作计划和固定工作计划安排日常工作。
7、倒闸操作:
由值班长(或当值正班)接受调度命令并录音, 向本次操作人员交待操作任务,并听调度命令录音, 同时监盘人作好命令记录,由操作人填写操作票,交监护人核对, 经值班长审查,得到调度立即执行的命令后,才进行操作, 操作完毕监护人向值班长报告,值班长向调度汇报命令执行情况。
8、事故处理:
事故发生时,值班员跟据调度命令,检查及复归信号,观察仪表变化情况,检查出现的灯光信号及掉牌信号并作好记录,正、副值班员检查设备情况,同时提取故障录波信息,根据信号与设备检查结果,分析事故情况, 向调度详细汇报事故情况(必要时向有关上级领导汇报), 按调度命令进行事故处理, 事故处理过程及进行的倒闸操作项目,按时间顺序做好记录,并填写好事故报表。
9、检修配合:
遇有检修工作时, 由工作许可人(正值班员)填写工作票的许可人部分,当值其它人员布置现场安全措施,安全措施布置完后, 许可人与工作负责人同到现场交待现场安全措施及许可工作。 工作进行中,正、副值班员不断检查工作人员执行安全工作情况;工作结束,组织验收,督促检修人员清理打扫工作现场,做好检修记录及缺陷记录,办理工作结束手续,办理工作结束手续后,向调度汇报。
10、工作小结:
当值工作结束后, 值班长组织全班人员进行工作小结,当值内常规工作情况、执行规程情况、“两票”执行情况、事故处理情况、检修配合情况等,总结经验,吸取教训, 提出改进措施。
相关文章变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解

有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
数字化变电站系统组成方式有哪些?

数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。
时间:2021-06-16 09:33:40
变电站户外一次设备有哪些?

变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。
时间:2020-05-21 16:27:47
变电站一次主设备有哪些?

在变电站中所谓的一次设备,也称为主设备,是指直接分配电能与改变电能电压的相关设备,变电站一次主设备主要由高压电器或设备组成,包括主变压器,避雷器,互感器等电气设备。
时间:2020-05-21 16:25:39
发电厂(变电站)一次设备与二次设备的区别(图文)

发电厂或变电站的一次设备是什么,二次设备是什么,所包括的电气设备都有哪些,一次电路里的所有设备都叫一次设备,对一次设备进行控制、检测、保护的设备叫二次设备。
时间:2017-08-03 06:28:12
- 上一篇:变配电站值班电工安全操作规程
- 下一篇:110kV高压手车的安全操作规程