110kV高压手车的安全操作规程
来源:电工天下时间:2019-12-29 08:35:38 作者:老电工手机版>>
有关110kV高压手车的安全操作规程,不允许隔离插头进行切断电流操作,隔离插头合闸后,必须将手动闭锁杆插入手动闭锁块中,断路器在合闸状态时,不允许操动手车。
110kV高压手车操作规程
1、手车机械连锁装置是保证手车式断路器在工作位置而且在合闸状态下,不允许隔离插头进行切断电流操作,电气闭锁是指用行程开关的常开接点进行闭锁,只有在工作或试验位置时,此接点才闭合,接通操动机构的合闸回路,断路器可以进行合闸操作,其它位置断路器合闸回路不通,不能进行合闸操作。
2、当手车式断路器处于工作位置,隔离插头合闸后,必须将手动闭锁杆插入手动闭锁块中,使手车和隔离插头合闸闭锁,方可操作断路器合闸。
3、当断路器需退出运行时,必须使断路器分闸,再将手动闭锁杆拔出,解除闭锁后,退出手车使隔离插头分闸。
4、手车处于工作位置,且断路器在合闸状态时,不允许操动手车,使隔离插头分闸。手车处于试验位置,且断路器在合闸状态时,不允许操动手车,使隔离插头合闸。
5、需操动手车时,必须将手动闭锁杆拔出,再根据棘轮装置旋钮旋至所需运动方向后插入,方可操动手车。操作时应使手车缓慢平稳运动,并注意隔离插头的分、合闸情况。
6、断路器或隔离手车退出工作位置后,需退至断开试验位置,插入手动闭锁杆,防止手车滑动。