首页 > 电工技术 > 漏电保护器

漏电保护器安装过程10大注意事项

作者:老电工时间:2019-09-10 11:43:08

有关漏电保护器安装过程中要注意的问题与事项,包括漏电保护器一般要求装在熔断器(闸刀开关)的负荷侧,漏电保护器不能用作相间短路或两相触电保护,漏电保护器在使用中应经常注意检查是否失灵等。

漏电保护器安装注意事项

鉴于接零、接地保护存在着的缺陷,因此,电动施工机具在做好接零保护或接地保护的同时,更要认真正确地选择使用漏电保护器。笔者根据多年的实践经验并结合有关规范标准,谈谈漏电保护器在安装使用过程中应注意的几个问题。

1、漏电保护器的选择应符合《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》(GB6829—86)的要求,总配电箱和分配电箱内(或末级开关箱)的漏电保护器的额定漏电动作电流应和负荷及额定漏电动作时间相匹配,使之具有分级分段保护的功能。末级开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30 mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15 mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

2、漏电保护器一般要求装在熔断器(闸刀开关)的负荷侧,这样才能保护漏电保护器自身短路引起的故障。但相线和工作零线都安装了熔断器的单相供电线路(如普通民房的闸刀开关),而单相漏电保护器又需要辅助电源供电时,漏电保护器装在熔断器之前(电源侧)则更安全,因为在零线断路、相线没有断的情况下,漏电保护器还能正常工作。

3、漏电保护器不得作为频繁起动的电源开关使用,否则不仅容易损坏漏电保护器,而且还会使漏电保护器误动作或者在电动施工机具漏电时漏电保护器不动作。漏电保护器一般都要求其竖直安装在配电箱内或开关箱内,并要求防雨、防溅、防火,且无冲击振动。

4、漏电保护器不能用作相间短路或两相触电保护(除经特殊设计外),因为这种故障发生时,没有电流通过零序互感器,漏电保护器不会动作。

5、漏电保护器电源侧和负荷侧不能随便颠倒反接(像电子式漏电保护器还需要辅助工作电源),否则会引起漏电保护器不能正常工作。

6、安装漏电保护器和没有安装漏电保护器的用电设备不能共用一个接地装置。这是因为,当未装漏电保护器的负载发生漏电但保护装置还未动作时,危险的接触电压将通过公共接地极传给了装上漏电保护器的负载,而使漏电保护器拒绝动作。(电工天下 www.dgjs123.com)

7、二台漏电保护器不能并联运行,并联运行极易引起误动作,甚至于烧毁漏电保护器。

8、漏电保护器在使用中应经常注意检查是否失灵,即在合闸通电的情况下按动试验按钮,如不动作,应将漏电保护器退出运行而更换新的漏电保护器。

9、正常通有工作电流的相线、零线必须通过漏电保护器,且必须对地绝缘,否则漏电保护器会造成误动作或者拒绝动作。

10、正常不通工作电流的设备金属外壳保护零线不得通过漏电保护器,且必须接地(或接在电源侧零干线上),否则漏电保护器也会拒绝动作。

漏电保护器的正确接线一览表

备注:L1,L2,L3一相线;N—1作零线;PE—保护零线;PEN—工作零线与保护零线合用线;1—I作接地;2—重复接地;3—保护接地;M—电动机;H—灯;FQ—漏电保护器;T—隔离变压器

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读