漏电开关合闸冒烟什么原因

作者:老电工时间:2020-05-08 14:07:25

有关漏电开关冒烟的问题,漏电开关在电路中发生冒烟的现象,究竟是什么原因引起的,是负载短路导致的冒烟,还是其它原因引起的,一起来了解下。

漏电开关合闸冒烟

漏电开关合闸时有冒烟现象,一般是负载有短路问题。

排查方法:把漏电保护器或漏电开关输出端断开,再合上漏保,查看有无冒烟,如果仍然冒烟,则说明漏保内部受潮或击穿短路,更换下漏电保护器就可以了。

主要原因:

1、室内问题

在室内的用电线路中,当受潮时就容易出现短路的问题,比如空调外机接头短路、冰箱短路、洗衣机电机等漏电短路,可以先拔下家电插头,然后确认是家电漏电还是墙壁漏电的问题。

2、漏电保护器引线接触不良

当使用大功率电器时,漏电保护器引线接触不良,就会引起冒烟。

漏电开关合闸时有冒烟现象,多数情况是电路短路引起的,对于这类故障问题的排查,建议请专业电工来处理,不要自行尝试处理,有触电危险。

以下内容摘自新浪博客:

漏电开关合闸冒烟的三种情况:1、大电流出现或者接头件存在压降;2、内部潮湿冒水汽之类;3、元件烧毁。

1、单纯的漏电开关,没有短路跳闸功能。

漏电开关只是检测流进它的电流和流出去的电流是否相等,只要输出输入电流一样大,它是不会跳闸保护。

因此,漏保一般会和空气开关一起组合使用,短路时空气开关会跳闸,如果冒烟了都不会跳闸。

注意是否线路或负载上有短路问题,然后碰巧空气开关坏了没有保护。这种情况很严重,一定要检查清楚线路和负载情况。

2、线路电流过大,而漏保的规格选小了,大电流发热引起。

找钳表测量一下实际电流大小,根据实际电流来选型。同样,如果耐压220伏的漏保,用在380伏场合,可能电压绝缘不足击穿了,也会造成冒烟。

3、漏保质量有问题,有元件烧掉了,比如线圈绝缘不足烧了,或里边有脏东西,造成脱扣结构不能动作线圈坏掉了。

4、接头地方,线耳没有压好,或线过细,接触电阻过大,引起大电流发热,造成线皮等绝缘层高温变质冒烟。这种情况要选择合适线材,严格电工标准来安装。

5、附近潮湿,漏保里边进水了,绝缘击穿冒烟,或里边有些小昆虫和异物在里边,温度达到燃点了,燃烧冒烟,可以拆下来清理,干燥处理。

以上介绍了漏电开关冒烟的常见原因,以及相关处理方法,希望对大家有所帮助。