一文看懂剩余电流断路器的工作原理

作者:老电工时间:2021-09-14 06:20:05

有关剩余电流断路器的知识,剩余电流是指流过剩余电流保护器主回路的电流瞬时值的矢量和(以有效值表示),而剩余电流断路器的工作原理是什么,可以通过本文来深入学习下。

一、三极剩余电流断路器的工作原理

剩余电流断路器是在普通塑料外壳式断路器上,增加一个零序电流互感器和一个剩余电流脱扣器(漏电脱扣器)组成的电器。

图1:三极剩余电流断路器原理图

根据基尔霍夫定律,三相电的矢量和为零,即:

在正常情况下,零序电流互感器的二次侧没有感应电动势产生,剩余电流断路器不动作,系统保持正常供电。

当被保护电路中出现漏电事故时,三相交流电的电流矢量和不为零,零序电流互感器的二次侧有感应电流产生,当剩余电流脱扣器上的电流达到额定剩余动作电流时,剩余电流脱扣器产生动作,使剩余电流断路器切断电源,从而可以防止触电事故的发生。

每隔一段时间(如一个月),按下剩余电流保护电器的试验按钮一次,人为模拟漏电,以测试剩余电流保护电器是否具备剩余电流保护功能。

四极剩余电流保护电器的工作原理与三极剩余电流保护电器类似,只不过四极剩余电流保护电器多了中性线这一极。

二、二极剩余电流断路器的工作原理

二极剩余电流断路器如下图,负载为单相电动机,I_idGenCharOverride-4和I_idGenCharOverride-4大小相等,方向相反,即:

图3:二极剩余电流断路器原理图

当有漏电I_idGenCharOverride-4时,互感器中产生磁通,互感器的副边线圈产生感应电动势,使断路器的脱扣线圈动作,切断电源,起到保护作用。

三、电子式剩余电流保护电器的工作原理

当发生漏电事故时,电流继电器将漏电信号传送给电子放大器,电子放大器将信号放大,断路器的脱扣机构使主开关断开,切断故障电路。