首页 > 电工技术 > 漏电保护器

漏电保护器的安装要求与注意事项

作者:老电工时间:2019-09-04 13:23:16

有关漏电保护的六点安装要求,并介绍了漏电保护器安装过程的注意事项,在中性点直接接地的供电系统中,大多采用保护接零措施,安装时要注意留有一定防弧距离等。

漏电保护器的安装要求与注意事项

一、漏电保护器的种类很多,选用时要和供电方式相匹配。三相四极漏电保护器用于单相电路时,单相电源的相线、零线应该接在保护器试验装置对应的接线端子上、否则试验装置将不起作用。

二、安装前,要核实保护器的额定电压、额定电流、短路通断能力、额定漏电动作电流和额定漏电动作时问。注意分清输入端和输出端,相线端子和零线端子、以防接反、接错。

三、带有短路保护的漏电保护器,在分断短路电流时,位于电源侧的排气孔往往会有电弧喷出。安装时要注意留有一定防弧距离。

四、安装位置的选择,应尽量安装在远离电磁场的地方;在高温、低温、湿度大、尘埃多或有腐蚀性气体的环境中的保护器,要采取一定的辅助防护措施。

五、室外的漏电保护器要注意防雨雪、防水溅、防撞砸等。来自:电工技术之家

六、在中性点直接接地的供电系统中,大多采用保护接零措施。

当安装使用漏电保护器时,既要防止用保护器取代保护接零的错误作法,又要避免保护器误动作或不动作。

漏电保护器使用注意事项

1、YN系统或TT系统中漏电保护器负荷侧的工作零线即N线要对地绝缘,以保证流过N线的电流不会分流到其它线路中。

2、在TN—C系统中装设三相漏电保护器时,设备的PE保护线应接至漏电保护器电源侧的PEN线上。漏电保护器后的N线应与地绝缘。

3、对于TN系统,在其装设漏电保护器后,重复接地只能接在漏电保护器电源侧,www.dgjs123.com而不能设在负荷侧。

4、在TN系统或TT系统中,当PE保护线与相线的材质相同时,保护线PE的最小截面采用下列表中的数值。
PE保护线最小截面选用表

5、多个分支漏电保护器应各自单独接通工作零线。不得相互连接、混用或跨接等。否则会造成保护器误动作。

6、对于有工作零线端子的漏电保护器,不管其负荷侧零线是否使用,都应将电源零线(N线)接人保护器的输人端,以便试验其脱扣性能。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读