漏电开关动作电流大小及选用建议

作者:老电工时间:2020-04-22 10:45:06

有关漏电开关动作电流的小知识,在很多的用电设备中装有漏电保护器,但在选择漏电保护器时,对动作电流的选择,需要考虑哪些问题,一起来看下。

漏电开关的动作电流大小

1、安装有漏电保护器的电气设备

人身触电事故大部分发生在用电设备上,用电设备是触电保护的重点,并不是所有的用电设备都必须装漏电保护器,只对危险较大的设备使用漏电保护器保护。

比如:

(1)握式用电设备为15mA、快速动作型;

(2) 湿场所的用电设备为15~30mA、快速动作型;

(3)电气设备为10mA、快速动作型;

(4) 泳池、喷水池、水上游乐场、浴室的照明线路为10mA、快速动作型;

(5)用电器回路为30mA;

2、额定电流的大小

家用电器回路最好是采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器。

防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA。

附1,漏电开关动作时间和动作电流的选择。

漏电保护器漏电动作电流为30ma,漏电动作时间小于等于0.1S,则完全起不到保护作用。

该参数确保人发生触电事故后,身体不会产生病理和生理反应。

漏电保护器按动作灵敏度和按动作时间分类:

1、按动作灵敏度分类

高灵敏度:漏电动作电流在30mA以下;中灵敏度:30~知1000mA;低灵敏度:1000mA以上。

2、按动作时间分类

快速型:漏电动作时间小于0.ls; 延时型:动作时间大于0.1s,在0.1-2s之间;

反道时限型:随漏电电流的增加,漏电动作时间减小。当额定漏电动作电流时,动作时间为0.2~1s;1.4倍动作电流时为0.1,0.5s;4.4倍动作电流时为小于0.05s。

以上介绍了漏电开关动作电流的相关知识,希望对大家有所帮助。